Начат выпуск новых версий ПО контроллеров «С2000-КДЛ» v 2.30, «С2000-КДЛ-2И» v 1.30, «С2000-КДЛ-2И исп.01» v 1.30, «С2000-КДЛ-С» v 1.30. 2 года 7 месяцев назад Информационный отдел НВП Болид 278Вполне возможно, была ошибка в конфигурации.
– Королёв Евгений Владимирович 2 года 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Прошивка это очень хорошо, а где РЭ? 2 года 7 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5561Добрый день!
Спасибо за внимательность! РЭ уже доступны на сайте :) – Информационный отдел НВП Болид 2 года 7 месяцев назад А что ДИП 34-05 тоже планируется к выпуску? Это тот который ВУОС подключить можно будет?
– Бучель Фёдор Сергеевич 2 года 7 месяцев назад А зачем к адресному дип-34 подцеплять ВУОС? Мелкий хозорган пролюбил документацию?
– Леготин В В 2 года 7 месяцев назад ВУОС полезен для ДИПов устанавливаемых в скрытых пространствах - за потолоком и фальшполом
– Атмасов Александр Эдуардович 2 года 7 месяцев назад Не полезен, а просто необходим для пороговых токопотребляющих датчиков. Для проведения внепланового ТО. Полностью поддерживаю. Нефиг весь потолок или фальшпол разбирать в поиске ложняка. Но для адрески то зачем, если доки не пролюблены? Или будут на лазер отрабатывать - тогда дело нужное, для восстановления документации.
– Леготин В В 2 года 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Не понимаю в чём смысл С2000Р-АРР125 подключать к С2000-КДЛ, почему нельзя использовать RS485? Зачем завешивать стену приборами? Нехватает идентификаторов на шине, тогда зачем забили всё РИПами? 2 года 7 месяцев назад Зыкин Антон Николаевич 315У меня даже в отсутствие адресных РИПов не хватает адресов на шине. И вообще, исправность РИП - это диспетчеризация, а не сигнализация о пожаре, РИПы извольте на отдельный интерфейс и отдельный пульт.
– Иванов Андрей Львович 2 года 7 месяцев назад Зачем тогда РИПам сертификат пожарной безопасности? Да и система ПС она же в целом должна работать, а неисправность РИП который питает приборы ПС, это неисправность ПС и знать об этом должен в первую очередь ответственный за ПС, а не диспетчер BMS. Ну это ИМХО.
– Тремасов Константин Александрович 2 года 7 месяцев назад К тому же, для диспетчеризации есть свои РИП с Modbus.
– Тремасов Константин Александрович 2 года 7 месяцев назад Зачем тогда РИПам сертификат пожарной безопасности? Не надо мешать всё в одну кучу. Я насчитал 5 штук РИП-12, 4 штуки РИП-24 и 1 РИП-48. Чем они принципиально отличаются? Чем с точки зрения программы отличаются КДЛ, КДЛ-2И, КДЛ-2И исп.01? Это идентичные приборы которые просто продублированы. Я не говорю что они не нужны в интерфейсе, просто их много. – Зыкин Антон Николаевич 2 года 7 месяцев назад Да вроде нито не заставлял к РИПам подключать интерфейс. Подключились при обслуживании, проверили параметры и до следующего раза.
Что касается "зачем" АРР на ДПЛС - так это ж благо - 2 кабеля вместо 4-х тянуть. – Королёв Евгений Владимирович 2 года 7 месяцев назад С РИП я имел ввиду не присвоение им сетевых номеров в RS485, а идентификаторов для С2000М по которым она их отличает скажем от С2000-КДЛ.
2 кабеля вместо 4-х тянуть. Это почему два вместо четырёх? Если брать пожарку то два ДПЛС и два питания сейчас, либо два RS485 и два питания при альтернативе. Так-же и для охранки, один ДПЛС (хотя лучше два) и один питание сейчас и один RS485 и одно питание. Питать такую большую нагрузку от ДПЛС по мне плохая затея. А вот телодвижение при настройке было бы меньше. Сейчас сначала надо настроить датчики в С2000Р, а потом настроить датчики в С2000-КДЛ. – Зыкин Антон Николаевич 2 года 7 месяцев назад "
" Я об этом. Плохая это идея или нет можно выяснить посчитав токи. Что касается уникальных идентификаторов, если я верно понял мысль, то они еобходимы для корректной работы программ настройки. Доверять внесение каких попало параметров в неподдерживающие это приборы чревато дорогими последствиями, которые будут весьма частыми, учитывая сегодняшний уровень монтажа\наладки. – Королёв Евгений Владимирович 2 года 7 месяцев назад Так ПКУ не вносит параметров, он только читает значение и отправляет команду. И если на то пошло, то например С2000-КДЛ и Сигнал-20П не всегда были с двумя вводами питания например, но из-за этого их С2000М не разделяет.
– Зыкин Антон Николаевич 2 года 7 месяцев назад А Вы в Uprog'е разные версии того же "Сигнала" добавьте и удивитесь различиям в конфиг. параметрах.
– Королёв Евгений Владимирович 2 года 7 месяцев назад Вот про это и речь, что С2000М не пытается читать у приборов неизвестные параметры если они отличаются версиями прошивки.
– Зыкин Антон Николаевич 2 года 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Подскажите параметры «Таймаут перезапроса», «Таймаут двойной сработки», «Задержка анализа после сброса» нужно менять? Или оставлять как есть? 2 года 7 месяцев назад Сницаренко Денис Петрович 123От конкретного сценария работы зависит.
Как быстро восстанавливаются ваши извещатели после сброса. Какое время принимать за "Пожар2" при последовательной сработке извещателей в разделе. "Таймаут перезапроса" даже и не помню, где такой параметр. – Королёв Евгений Владимирович 2 года 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Скажите, а как теперь отключать разделы на время ТО? На бки разделы теперь не снимаются! А как тревоги сбрасывать? 2 года 7 месяцев назад Гаранин Андрей Анатольевич 3А раньше снимались, а теперь нет?
Странно. После чего это произошло? – Королёв Евгений Владимирович 2 года 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте, такая проблема: при прошивки КДЛ с 2.22 до 2.30 пропала возможность снимать датчики ДИП34 с раздела и через пульт. В программировании через Uprog нет "Групповое снятие". 2 года 2 месяца назад Лимонов Данил Борисович 2Прошейтесь на 2.27 и не трогайте больше 2.30 даже палкой.
– Иванов Андрей Львович 2 года 2 месяца назад А как же работать с версией 2.30? есть в наличии новые КДЛ с такой версией и с ними придётся работать.
– Лимонов Данил Борисович 2 года 2 месяца назад А как же работать с версией 2.30? По правилам. – Иванов Андрей Львович 2 года 2 месяца назад Зато можно "Отключать" в 3+ версиях пультов.
Новые 2.30 вроде никто не запрещал прошивать вниз. – Королёв Евгений Владимирович 2 года 2 месяца назад успешно прошиваются на 2.27.
Далеко не секрет. Но тогда теряется смысл в "алгоритмах" и тип ШС 21 "уходит в небытие"...Либо мы чего-то недопонимаем,либо Производитель чего-то недоговаривает,но скорее всего КДЛ с версией 2.30 "заточена" исключительно для работы в составе "Сириуса". По правилам. Скорее всего имеется ввиду правило "за нумером 484" от "Священного Писания" Федерального Закона.123 Устанавливайте "Сириус"-тогда с КДЛ верс. 2.30 и работайте. Вот тогда управление получите...Но исключительно с лицевой панели указанного выше прибора. Надеюсь на то ,что Сириус уже имеет полное право называться полноценным прибором. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 2 месяца назад Чтобы смысл потерять, вначале его надо появить. А как он появится в старой системе? Тут ведь абсолютно все выступающие покупают новую КДЛ и пытаются добавить её в старую систему.
– Иванов Андрей Львович 2 года 2 месяца назад А как он появится в старой системе?
Лозунг "Учитесь жить и работать ,товарищи, по-новому!" Ибо 484-й и появление "Сириуса" "поставил огроммый "болт" на все ваши "желалки и хотелки". Тут ведь абсолютно все выступающие покупают новую КДЛ и пытаются добавить её в старую систему. Лично мне пока ещё "из коробки" 2.30 не попадалась. 2.30-это для "счастливых обладателей Сириуса". А "играться " с прошивками -так никто не запрещал. Тем более,что если на работе много свободного времени. Так ,что версии 2.27 хватает вполне, да и UProg 4.1.4. хватает тоже. Будет "Сириус"-вот тогда и посмотрим.... (По прошествие ровно недели с момента написания) Вот и попалась первая "из коробки". и ничего особенного нет. КДЛ как КДЛ. Значит пришло время 4.1.7 устанавливать. Всему и своё время. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 2 месяца назад Почему команда "Отключить" не устраивает? Объясните, я не понимаю.
Предположим, у Вас пульт С2000М в. 3.00+ Отключение контроля выполняет ту же функцию, что и снятие. Переводит вход в состояние из которого нельзя перейти в тревогу или неисправность. Да, КДЛ 2.30 не поддерживает команду "Груповое снятие". Хотите отключить контроль для всех контролируемых входов? Отключите раздел или группу разделов со всем необходимым. – Сидельников Александр Дмитриевич 2 года 2 месяца назад Отключение контроля выполняет ту же функцию, что и снятие. Нет, функции разные. Если вход снят, то контроль всё равно осуществляется, и система заметит, по крайней мере, кражу извещателя. А если вход отключен, то система верит, что извещатель уже отключен и больше за ним не следит. Иными словами, снятие и отключение - это реагирование на разные действия пользователя. А поскольку в последние годы пользователю запрещено осуществлять определённые действия, то и реагировать на запрещённые действия системе нет смысла (а производителю нет смысла платить зарплату программистам, поддерживающим эти реакции). – Иванов Андрей Львович 2 года 2 месяца назад В зависимости от настроек…
- зависимость от ТИПов - зависимость от уровней варианты взять/снять/вкл/выкл/сброс…. команды могут быть применимы для - вход - выход - раздел…. - блок Почему команда "Отключить" не устраивает? Объясните, я не понимаю. Потому что… чтобы управлять реле с БКИ то оно должно быть ИУ но для ИУ нет того что есть для реле. Мерить термо вход постоянно, а реле включать, и по кнопке и автоматом и отключить, продолжая мерить вход. Купить два пульта не предлагать. Для себя, уже сделал, как мне удобно, но делать так другим, нельзя, "требования" ограничивают. Нужны «официальные» возможности. – Карпов Дмитрий 2 года 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Так совпало что 10 минут назад на тестовом стенде обновил прошивку КДЛ с 2.27 до 2.30. Пульт 4.13. Пришлось в КДЛ поправить насторойки зоны и типа датчика (с2000-ИП). Ставил и по старинке тип 9 и по новому тип 21 (алгоритм А). Датчик в разделе, раздел с БКИ управляется (вкл/откл). Через пульт тоже всё управляется. Только заметил такой нюанс - при взятом разделе при управлении сразу выполняется снятие и отключение, при отключенном разделе приходится нажимать кнопку 2 раза - 1-е нажатие производит включение, 2-е нажатие производит постановку на охрану. 2 года 2 месяца назад Ильичёв Михаил 188Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
При обновлении на 2.30 "старой" системы, чтобы не настраивать КДЛ заново есть функция "Конвертация конфигурации". И мне так понравилось, что можно конвертнуть и не глядя накатить на свежеобновлённую КДЛку, что я потерял бдительность. 2 года 2 месяца назад Королёв Евгений Владимирович 1263Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5328 раз
2 года 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Иванов Андрей Львович 2 года 7 месяцев назад
#ссылка