Здраствуйте уважаемые формчане. Выдали нам ТЗ, интелектуальная адресная панель XCL 3000 производства Honewell, которая стоит в операторной, хотим узнать можно блочное ПС и ПТ производства Болид, привязать к Honewell. есть ли какие нибудь устройства интеграции производства болида. У XLC 3000 есть коммуникационный модуль Modbus GW. которые обеспечивает протокол связи по Modbus TCP 

2 года 8 месяцев назад

avatar
ИМХО можно, но нужен посредник в виде ПК или заведомо запрограммированного ПЛК с необходимыми входами, на котором будет крутится софт для связи двух систем. Если вариант с ПК, то на нём SCADA нужна, что тоже денег стоит, причём как в закупке софта, так и в его настройке/программировании.
Затея интересная, но овчинка выделки не стоит. Это тоже сугубо ИМХО.

Налетов Константин 2 года 8 месяцев назад

Здравствуйте.
Вопрос:  Выдали нам ТЗ, интелектуальная адресная панель XCL 3000 производства Honewell, которая стоит в операторной, хотим узнать можно блочное ПС и ПТ производства Болид, привязать к Honewell.

Ответ: - Что Вы имеете ввиду под "привязать к Honeywell"?
в зависимости от этого и можно давать ответ, пока нет описания что именно Вы под этим имеете ввиду - сказать что либо достаточно сложно.
У Вас там наверняка ещё что то как-то работает на этой панели.  И какое то оборудовнаие Болид которое тоже как то работает. Без описания всего - рекомендова что-то  - достаточно странно.


Вывести на панель информацию о шлейфах ИСО орион к примеру одно, для этого нужен только с2000-ПП дополнительно и обвязка. но, имхо, это дорогая и бессмысленная история.

Горелый Юрий Алексеевич 2 года 8 месяцев назад

И у Honeywell и у Болид, модули интеграции ModBus предназначены для подключения клиентов. 

Зыкин Антон Николаевич 2 года 8 месяцев назад

Антон Николаевич,
не всё так просто.
у протокола Modbus как и у многих других протоколов ( не всех)  - есть термин master и Slave.
и строго говоря предложение
"И у Honeywell и у Болид, модули интеграции ModBus предназначены для подключения клиентов. "
говорит о том, что И у Honeywell и у Болид модули - Master. Это не так.
 

Горелый Юрий Алексеевич 2 года 8 месяцев назад

Юрий Алексеевич, Антон Николаевич подразумевал скорее то, что обе системы позволяют отдавать сигналы о своём состоянии некоему устройству "Клиент" (софт на ПК), например тот же С2000-ПП в режиме прямой трансляции событий, и очень ограниченно управлять собой по протоколу ModBus. Поэтому говорить о полноценной "привязке" (термин ТСа) двух систем не приходится, а с учётом сертификации продукции для противопожарных систем так и вообще можно забыть.

Налетов Константин 2 года 8 месяцев назад

Здравствуйте, Константин
" обе системы позволяют отдавать сигналы о своём состоянии некоему устройству "Клиент" (софт на ПК), например тот же С2000-ПП в режиме прямой трансляции событий, и очень ограниченно управлять собой по протоколу ModBus"
Не совсем так. ПП сам не отдаёт "Клиенту". Он только отвечает "Серверу" . хотя под Сервером можно и подразумевать клиента, но это вопрос точности формулировок.

Горелый Юрий Алексеевич 2 года 8 месяцев назад

но это вопрос точности формулировок.

Именно так, модуль (программный блок) опроса шины ModBus это Master на шине, а сам софт "Клиент".

Налетов Константин 2 года 8 месяцев назад

именно так. Инициирует опрос Мастер, являясь при этом Клиентом )))

Горелый Юрий Алексеевич 2 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Извините за отсутствие в обсуждении темы(был на объекте), спасибо за советы и ответы.
Есть ли какие нибуль ограничения у  С2000 ПП для передачи данных по MODBUS-RTU? Кто нибудь использовал его в своих проектах, какие подводные камни есть?
OPC сервер и SCADA  есть,

2 года 8 месяцев назад

avatar
Chirmahov Nurbek Gapparovich: Есть ли какие нибуль ограничения у  С2000-ПП для передачи данных по MODBUS-RTU?

Ограничения есть и весьма существенные. Кроме того нужно понять в каком режиме предполагается использовать С2000-ПП: Орион-Мастер, Орион-Слэйв или режим прямой трансляции.
Chirmahov Nurbek Gapparovich: Кто нибудь использовал его в своих проектах, какие подводные камни есть?

Мне довелось реализовывать стыковку ОрионПро со сторонним софтом (при непосредственном участии разработчика последнего). Правда задача у нас о-о-очень спицифичная и, как следствие, решение этой задачи тоже.

Налетов Константин 2 года 8 месяцев назад

Здравствуйте.
 Реализация Оптимального опроса по Modbus Существенно разниться в разных проектах.
Желательно Корректно обрабатывать ошибки и ответы Modbus и в соответствии с ними менять опрос.

Горелый Юрий Алексеевич 2 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2006 раз

ЗАДАН

2 года 8 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.