партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияСчитыватель Proxy -5msg

Эксплуатация » Считыватель Proxy -5msg

Подскажите как сделать что можно было ставить/снимать с охраны разделы со считывателя proxy-5msg. 
Сделал вроде всё как нужно, создал разделы их в группу разделов, создал уровень доступа, туда группу разделов, создал нужное кол.паролей (только почему то в ппроге не считывались карты, считал в упроге) в упроге записал ключи в прибор, сделал привязку. Подношу карту, идёт событие индефикатор хоз органа, считыватель пишит раз в сек. Где-то пол минуты и всё, ни чего не происходит. Как сделать что бы поднёс, охранка взялась, поднес-охранка снялась. Ещё момент смутил считыватель почему-то синим светиться. 

2 года 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Чтобы при поднесении карты сразу выполнялась постановка на охану / снятие с охраны, нужно в уровне доступа в конфигурации С2000М указать стиль управления "Управлять сразу". Иначе потребуется подносить карту два раза: первое поднесение для отображения состояния на индикаторе считывателя, второе - собственно управление (постановка / снятие).

2 года 8 месяцев назад

avatar
Точно, спасибо буду пробовать. 

Сницаренко Денис Петрович 2 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Можно сделать так, что бы при прикладывании к одному считывателю ставились/снимались одни помещения, а на другом считыватели ставились/снимались другие помещение.В системе планируется 5 кдл, 5считывателей всё на 1й Мке.

2 года 8 месяцев назад

avatar
Можно.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 8 месяцев назад

Подскажите как? 

Сницаренко Денис Петрович 2 года 8 месяцев назад

Несколько "уровней доступа" + привязка управления..(тут надо не ошибиться) и заработает.
Только карточки (ключи) должны быть разными. То есть не важно с какой считки Вы управляете. Важно то чем и как Вы управляете.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 8 месяцев назад

Одной картой получается нельзя это сделать? 

Сницаренко Денис Петрович 2 года 8 месяцев назад

Надо пробовать.
Но как вариант (если требуется подобная задача)-то вообще отказаться от карточек и поставить (в необходимых местах) по ПИН-кодонаборнику.
С2000-К  к Вашим услугам.
Пользоваться карточками и ключами ТМ для "охранки"-это  пережиток прошлого.
Давно уже так не делаем.
(Без комментариев)

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 8 месяцев назад

это  пережиток прошлого

это понятно,закупленно уже все и ститывателей заплонировали аж в 6ти местах.
Надо пробовать

в какой стороне копать?

Сницаренко Денис Петрович 2 года 8 месяцев назад

Можно, если карточка  будет иметь права управления одним разделом (группой) с одного считывателя, другим - с другого. Это настраивается сочетанием прав, заданных в уровне доступа и указанных для прибора со считывателем на вкладке "привязка управления" программы PProg. В уровне доступа карточки нужно разрешить все  разделы (группы), которыми будет управлять пользователь со всех считывателей, а в "привязке управления" у С2000-КДЛ указать те разделы, которыми дозволено управлять с его считывателя. Важно, чтобы пересечение прав карты (её уровня доступа) и каждого С2000-КДЛ давало единственный раздел (группу разделов)! В результате такой настройки "уровней доступа" и "привязки управления" карточка должна иметь права управления единственным разделом (группой) с каждого считывателя, причём эти разделы могут быть разными.

Ильин Сергей 2 года 8 месяцев назад

В нужные КДЛы нужно загружать все карты/ключи,или вообще не загружать ни в какие КДЛ?

Сницаренко Денис Петрович 2 года 8 месяцев назад

При указанной выше настройке ключей и прав управления в С2000М ключи в С2000-КДЛ не загружаются.
Возможен вариант с запиью ключей в С2000-КДЛ и настройкой прав управления его "входами" программой UProg, т.е. в конфигурации С2000-КДЛ, а не С2000М. Но это другой вариант.

Ильин Сергей 2 года 8 месяцев назад

Пользоваться карточками и ключами ТМ для "охранки"-это  пережиток прошлого.
 

Спорное утверждение. Росгвардия конечно требует для ответственных объектов применение клавиатуры, но как показывает практика, в случае С2000 лучше применить карточки или брелоки. Не выдерживают клавиатуры частого использования в охранке. А в купе с Mifare Plus SL3 думаю это будет надёжней клавиатуры.

Зыкин Антон Николаевич 2 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем огромное спасибо!!!

2 года 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2464 раза

ЗАДАН

2 года 8 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.