На объекте установлено следующее оборудование:
С2000М в.4.13;
С2000-КДЛ в.2.27 - 6 шт.
С2000-КПБ в.3.04 - 2 шт.
С2000-СП1 в.1.60 - 1 шт.

КИП источников питания подключены на ШС1, 2 (технологические) С2000-КПБ №1 (работают на разрыв).

Объект очень простой, но проблема, как всгда появилась неожиданно.

Суть проблемы:
Запрограммировано:
Реле 2 С2000-СП1 - программа 14 (неисправность), в нее вкинуты зоны, которые контроллируются на неисправность.
+
Дополнительно прописан сценарий на Реле 2 С2000-СП1:
Исходное состояние - "Включено".
Разрешающее условие - "Нарушение ТШ".
Зона - "КИП БП"
Рабочее состояние - "Выключено".

На выходе - реле 2 отрабатывет только по сценарию, на стандартную тактику не реагирует.
Хорошо, что на СП1 было свободное реле 3, повесил на него сценарий, объединил последовательно реле и все заработало.

До этого все время так программировал и все отрабатывало нормально.
Может быть с версией С2000М 4.13 что-то поменялось?
Или PPROG 4.1.6 как-то неправильно что-то зашивает в пульт.

Помогите советом, как разрулить данную ситуацию на 1 реле.


 

2 года назад

avatar
И ещё по теме. Что мешает сделать эти ШС КПБ 12 типом "технологический программируемый" и задать пороги "авария сети" "норма сети"? Тогда это счастье будет попадать в "список" того что умеет 14 программа. Смотришь и сценарий не надо будет 

Бучель Фёдор Сергеевич 2 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Правильное решение - программу управления реле убрать, а в сценарий добавить второй "шаг", в котором в разрешающем условии указать все неисправности и контролируемые зоны, с командой "Выключить".

В существующем варианте конфигурации программа и сценарий противоречат друг другу, так как при одинаковых состояниях входов предполагают разное состояние реле. Это приведёт к неоднозначности управления реле (с людой версией С2000М), поскольку события, влияющие только на условие программы, будут отрабатываться по программе, а влияющие на условие сценария - по сценарию. Так, при восстановлении технологического шлейфа сценарий включит реле (переведёт в исходное состояние) независимо от наличия не исправностей, которые он не контролирует, что не соответствует задаче.
На вопрос, почему раньше такая конфигурация отрабатывала, а в С2000М вер. 4.13 перестала, быстрого ответа нет. Объективно в С2000М вер. 4.13 исключено управление выходами как общими системными (общая неисправность, например), если им назначена программа или сценарий. Здесь другой случай.

2 года назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1720 раз

ЗАДАН

2 года назад

ПРОДУКТЫ

PProg
С2000-КПБ
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.