партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияСигнал 10

Эксплуатация » Сигнал 10

Вечер добрый, имеется два сигнала 10-х и пульт С2000, немогу добится что бы при сработке на пожал на одном сигнале 10, реле лампа и сирена срабатывали на другом., 

2 года 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Кидайте конфигурацию исправлю, потом сравните со своей.
А вообще у Вас по ходу локальная привязка реле установлена.

2 года 11 месяцев назад

avatar
Да привязка стояла, посмотрел конфигу, про нее совсем забыл, завтра перезалью, надеюсь заработает.

Колядин Сергей Александрович 2 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У меня была такая история, только с Сигналом-20П SMD. На каждом из 4-х этаже стоял Сигнал-20, надо было при сработке на любом этаже чтобы лампа и сирена срабатывали на всех этажах. Решилось следующим путем: исполнительным реле в Сигнале бралось не то, которое отвечает за лампу или сирену (с заводской  настройки), а ПЦН1, ПЦН2 или ПЦН3. Для этих ПЦН задается режим работы ЛАМПА или СИРЕНА. А дальше в PProg прописываете какие разделы будут управлять этими ПЦНами при сработке. Правда получилось, что при таком ракладе не контролируются соединительные линии на замыкание или обрыв.

2 года 11 месяцев назад

avatar
Через Uprog нужно было необходимый контроль поставить, а локальную привязку убрать. Контроль линий на реле 4 и 5 не обращает внимание какое управление, локальное или централизованно. Проверенно лично, на Сигнал-20П 5 шт., по одному на каждом этаже, соответсвенно С2000 и БКИ 2шт.,

Киселёв Михаил 2 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо за совет. Попробую сначала привязки с реле снять, на сигналах, если не пройдет, буду через ПЦН пробывать.

2 года 11 месяцев назад

avatar
И тактику управления реле "0"-не управлять в приборах не забудьте поставить !

Каргапольцев Артур 2 года 11 месяцев назад

Получается прибор к реле никак не будет привязан, все управление с пульта будет? А на пульте программу управления соответственно тоже надо менять?

Колядин Сергей Александрович 2 года 11 месяцев назад

Это-так называемое "централизованное управление".Пульт сам разберётся-"Что ,кому и сколько"!

Каргапольцев Артур 2 года 11 месяцев назад

Понял, спасибо, завтра отпишусь, что получилось.

Колядин Сергей Александрович 2 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1131 раз

ЗАДАН

2 года 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000
Сигнал-10

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.