Вечер добрый, имеется два сигнала 10-х и пульт С2000, немогу добится что бы при сработке на пожал на одном сигнале 10, реле лампа и сирена срабатывали на другом., 9 лет 6 месяцев назад Колядин Сергей Александрович 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Кидайте конфигурацию исправлю, потом сравните со своей. 9 лет 6 месяцев назад Киселёв Михаил 3936Да привязка стояла, посмотрел конфигу, про нее совсем забыл, завтра перезалью, надеюсь заработает.
– Колядин Сергей Александрович 9 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У меня была такая история, только с Сигналом-20П SMD. На каждом из 4-х этаже стоял Сигнал-20, надо было при сработке на любом этаже чтобы лампа и сирена срабатывали на всех этажах. Решилось следующим путем: исполнительным реле в Сигнале бралось не то, которое отвечает за лампу или сирену (с заводской настройки), а ПЦН1, ПЦН2 или ПЦН3. Для этих ПЦН задается режим работы ЛАМПА или СИРЕНА. А дальше в PProg прописываете какие разделы будут управлять этими ПЦНами при сработке. Правда получилось, что при таком ракладе не контролируются соединительные линии на замыкание или обрыв. 9 лет 6 месяцев назад Жирнов Юрий Кузьмич 40Через Uprog нужно было необходимый контроль поставить, а локальную привязку убрать. Контроль линий на реле 4 и 5 не обращает внимание какое управление, локальное или централизованно. Проверенно лично, на Сигнал-20П 5 шт., по одному на каждом этаже, соответсвенно С2000 и БКИ 2шт.,
– Киселёв Михаил 9 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо за совет. Попробую сначала привязки с реле снять, на сигналах, если не пройдет, буду через ПЦН пробывать. 9 лет 6 месяцев назад Колядин Сергей Александрович 5И тактику управления реле "0"-не управлять в приборах не забудьте поставить !
– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 6 месяцев назад Получается прибор к реле никак не будет привязан, все управление с пульта будет? А на пульте программу управления соответственно тоже надо менять?
– Колядин Сергей Александрович 9 лет 6 месяцев назад Это-так называемое "централизованное управление".Пульт сам разберётся-"Что ,кому и сколько"!
– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 6 месяцев назад Понял, спасибо, завтра отпишусь, что получилось.
– Колядин Сергей Александрович 9 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий