партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000 АСПТ

Инсталляция, монтаж » С2000 АСПТ

Вечер добрый подскажите пожалуйчта кто знает 
на объекте установлены блоки С2000АСПТ с подключенными к каждому блоку по три КПБ так же есть Пульт С2000М и С2000 ПТ и вот на одной из С2000 АСПТ время от времени загороается неисправность и индикатор С2000 КПБ
если кто сталкивался подскажите плиз как решиди проблему

2 года 5 месяцев назад

avatar
Ну надо проверить что это такое. Для начала возьмите и заматайте тампера на КПБ. Может быть крышка соскакивает. А эти КПБ рядом стоят? Тогда понаблюдайте на диоды на КПБ. Может происходит кратковременный обрыв одного из выходов или КЗ

Бучель Фёдор Сергеевич 2 года 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Для начала возьмите и заматайте тампера на КПБ.
ЗАМАТЫВАЛИ и до сих пор так и замотаны 
что касается обрыва то это скорее всего а вот как узнать на какой кпб и какой выход?

2 года 5 месяцев назад

avatar
Так а пульт журнал событий что там пишут?

Бучель Фёдор Сергеевич 2 года 5 месяцев назад

Чтобы пульт показывал неисправности КПБ нужно добавить в базу пульта все задействованные выходы пудключеных КПБ, создав пользовательский тип С2000-АСПТ с 3-мя КПБ (в ППРОГе).

Морковкин Сергей Михайлович 2 года 5 месяцев назад

и кто сталкивался подскажите плиз как решиди проблему


Ну что можно сказать...И С 2000-АСПТ у Вас исправно , и в КПБ "тараканов" нет.
Но если С2000-АСПТ является и Мастером и "ведомым" одновременно-то такие "сбои" имеют место быть.
Помогает "перезапуск по питанию"....И скорее всего,что АКБ в скором времени потребуют замены.
Но в любом случае..Запустите программу "Шлейфа" и проверьте...."всю подноготную"
Нет лучше советчика,чем эта программа.
И как бы Вы проверку не проводили,но на момент проверки( от греха подальше), Вы "пусковые цепи" всё-таки  отключите.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 5 месяцев назад

загороается неисправность и индикатор С2000 КПБ

Недавно была такая же проблема. У вас эти КПБ питаются от выхода 24В АСПТ? Если да - проверьте нет ли там просадки по напряжению. У меня именно в этом была причина. Решилось заменой АКБ в АСПТ.

Бушнов Олег Игоревич 2 года 5 месяцев назад

Разве можно на выход 24В АСПТ подключать КПБ? Ограничение этого выхода по току 200 мА, маловато для 3-х КПБ и модулей пожаротушения к КПБ подключенных. И емкости АКБ АСПТ на 24 часа не хватит с таким током.
Индикатор КПБ на АСПТ сигналит о неисправности КПБ. Смотреть журнал в пульте и там находить источник, индикацию на КПБ посмотреть

Соколов Владимир Александрович 2 года 5 месяцев назад

Разве можно на выход 24В АСПТ подключать КПБ?

Зависит много от чего.
маловато для 3-х КПБ

Каждый КПБ, в данном случае, это 40 мА, итого 120 мА. Если оставшихся 60 мА хватает для пуска одного исполнительного устройства то почему бы и нет, при условии, что запуск "по одному выходу за раз" и кабельные линии не из волос.

Понятное дело, что при возможности так делать не стоит и закладывать отдельный блок питания.

Бушнов Олег Игоревич 2 года 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2051 раз

ЗАДАН

2 года 5 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.