Вечер добрый подскажите пожалуйчта кто знает 2 года 5 месяцев назад Егоров Андрей Викторович 96Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Для начала возьмите и заматайте тампера на КПБ. 2 года 5 месяцев назад Егоров Андрей Викторович 96Чтобы пульт показывал неисправности КПБ нужно добавить в базу пульта все задействованные выходы пудключеных КПБ, создав пользовательский тип С2000-АСПТ с 3-мя КПБ (в ППРОГе).
– Морковкин Сергей Михайлович 2 года 5 месяцев назад и кто сталкивался подскажите плиз как решиди проблему
Ну что можно сказать...И С 2000-АСПТ у Вас исправно , и в КПБ "тараканов" нет. Но если С2000-АСПТ является и Мастером и "ведомым" одновременно-то такие "сбои" имеют место быть. Помогает "перезапуск по питанию"....И скорее всего,что АКБ в скором времени потребуют замены. Но в любом случае..Запустите программу "Шлейфа" и проверьте...."всю подноготную" Нет лучше советчика,чем эта программа. И как бы Вы проверку не проводили,но на момент проверки( от греха подальше), Вы "пусковые цепи" всё-таки отключите. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 5 месяцев назад загороается неисправность и индикатор С2000 КПБ Недавно была такая же проблема. У вас эти КПБ питаются от выхода 24В АСПТ? Если да - проверьте нет ли там просадки по напряжению. У меня именно в этом была причина. Решилось заменой АКБ в АСПТ. – Бушнов Олег Игоревич 2 года 5 месяцев назад Разве можно на выход 24В АСПТ подключать КПБ? Ограничение этого выхода по току 200 мА, маловато для 3-х КПБ и модулей пожаротушения к КПБ подключенных. И емкости АКБ АСПТ на 24 часа не хватит с таким током.
Индикатор КПБ на АСПТ сигналит о неисправности КПБ. Смотреть журнал в пульте и там находить источник, индикацию на КПБ посмотреть – Соколов Владимир Александрович 2 года 5 месяцев назад Разве можно на выход 24В АСПТ подключать КПБ? Зависит много от чего. маловато для 3-х КПБ Каждый КПБ, в данном случае, это 40 мА, итого 120 мА. Если оставшихся 60 мА хватает для пуска одного исполнительного устройства то почему бы и нет, при условии, что запуск "по одному выходу за раз" и кабельные линии не из волос. Понятное дело, что при возможности так делать не стоит и закладывать отдельный блок питания. – Бушнов Олег Игоревич 2 года 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2051 раз
2 года 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Бучель Фёдор Сергеевич 2 года 5 месяцев назад
#ссылка