партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПро Пожар2 (опять)

Инсталляция, монтаж » Про Пожар2 (опять)

Про КДЛ и ДИП. Про режим работы пульта Пожар2. Система переходит в режим Пожар2, если по умолчании за 2 минуты в режим Пожар1 перейдут два датчика. Так вот вопрос: в разделе сработал один датчик (пожар1). Раздел отключили, а затем снова включили. Если в этом же разделе этот же самый датчик сработает снова в течении 2х минут, то будет ли это для системы считаться Пожар2 или это будет новый Пожар1?

1 год 11 месяцев назад

avatar
Это будет новый Пожар1.

Тремасов Константин Александрович 1 год 11 месяцев назад

Спасибо за ответ. Но почему? 
  1. Потому что после взятия отсчёт времени обнуляется? 
  2. Потому что отсчёт продолжается, но не выполено требование про два РАЗНЫХ извещателя? 
  3. Потому что так написано в документе ХХХ?
  4. Потому что неизвестно почему, но так на практике/стенде/личный опыт?
  5. Потому что так кажется?

Иванов Андрей Львович 1 год 11 месяцев назад

Потому что после взятия, нет элементов в состоянии Пожар1 и нечего отсчитывать.
Настройка алгоритма Пожар2
Данная настройка используется для формирования пультом «С2000М» сигнала «Пожар2» при сигналах «Пожар» от двух или более пожарных извещателей защищаемого помещения или области (зоны, раздела) с учётом времени между последовательными срабатываниями.

А сброс, перевзятие и прочее, это вмешательство в последовательность срабатывания.
 

Тремасов Константин Александрович 1 год 11 месяцев назад

Спасибо, Вы всегда очень полезно объясняете. 

Иванов Андрей Львович 1 год 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

А если у датчиков включено автоперевзятие? Датчик сработал, сбросился, затем снова сработал. Это Пожар2?

1 год 11 месяцев назад

avatar
А что, в пожарной сигнализации датчикам позволено сбрасываться без команды человека? 

Иванов Андрей Львович 1 год 11 месяцев назад

А что, в пожарной сигнализации датчикам позволено сбрасываться без команды человека? 

очень раньше это работало, новые версии приборов уже не должны реагировать на эту настройку.

Волков Андрей 1 год 11 месяцев назад

Если внимательно прочитать что написано в данном параметре то все встанет на свои места.
Для примера:
КДЛ версии 2.02:
Автоперевзятие из тревоги - После перехода в одно из состояний "Тревога", "Пожар", "Внимание" и при восстановлении нормального состояния осуществляется перевод зоны в состояние "Взято".

КДЛ версии 2.10:
Автоперевзятие из тревоги - После перехода в состояние "Тревога" и при восстановлении нормального состояния осуществляется перевод входа в состояние "Взято", а из состояния "Тревога затопления" в "Восстановление датчика затопления".

Слова связанные с пожаром испарились, так что как сказали выше, это не работает с пожарными шс.


 

Тремасов Константин Александрович 1 год 11 месяцев назад

В любом случае должны сработать два датчика, сработал, взялся, сработал, это сработка одного датчика. В разделе должно быть два элемента в сосотянии Пожар и тогда последний сработавший перейдет в Пожар2, следом за этим и весь раздел перейдет в Пожар2.

Тремасов Константин Александрович 1 год 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1370 раз

ЗАДАН

1 год 11 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.