Коллеги, прочитал инструкцию к сигнализатору давления PS10-2. Но не появилось точного понимания как лучше подключить резисторы в шлейф. Допустим я подключаю оконечник 4,7 кОм либо у самого сигнализатора, либо у прибора Сигнал-10. А когда сигнализатор будет срабатывать какое сопротивление будет на выходе: обрыв? Как у смк? Тогда мне его как пожарный не организовать, так как это будет восприниматься как обрыв

2 года 7 месяцев назад

avatar
На Сигнале 10 тип шлейфа ПТШС
В зависимости от срабатывания реле  получите то сообщение,которое Вы зададите.
"Расчёт" резюка "добавочного"-это уже по-месту.
Если же нужно сообщение "Пожар"-то тип 1 или 3 .
Схема и номиналы резюков указаны в РЗ на Сигнал 10.

 Допустим я подключаю оконечник 4,7 кОм либо у самого сигнализатора, либо у прибора Сигнал-10.

Ни коим образом не в прибор , а только в сигнализатор.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 7 месяцев назад

А подумать? А покурить мануалы производителя приборов?

БЛОК ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ "С2000-4"
Руководство по эксплуатации
Приложение В
Схемы включения извещателей в шлейфы сигнализации блока "С2000-4"
Тип входа – 21-Пожарный

Добавочный резистор - 9,4 кОм в случае НЗ контактов сигнализатора и 1 кОм для НР контактов.
По секрету скажу - что и для Сигнал-10, и для Сигнал-20 это тоже подойдет.

PS. Если версии приборов старые - то шлейф 1 тип для НР и 3 для НЗ

Востриков Николай Викторович 2 года 7 месяцев назад

На сигнале 10 ПТШС

Необходимо именно пожарный шс, чтоб не усложнять алгоритмы работы реле в сценариях. 

Как я мог про мануалы болида забыть...
Судя по схеме для тревоги при понижении давления подключать нужно именно "ком" "н.з.", а сам датчик нормально не замкнутый, вроде теплового. То есть можно выбрать тепловой ШС, подобрав резистр так чтоб сразу выходило сообщение Пожар2

Ропшинский Иван 2 года 7 месяцев назад

 То есть можно выбрать тепловой ШС, подобрав резистр так чтоб сразу выходило сообщение Пожар2


Лучше тип 1 и использовать Н.Р. контакт сигнализатора.
Остальное   без проблем.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 7 месяцев назад

Пора отдыхать. Туплю. Нормально разомкнутый - это дымовой тип ШС. В общем понятно, подключаем как обычный дымовой извещатель с оконечником 4,7 кОм. Но вот вопрос, чтоб один дымовик выдавал сразу сообщение Пожар2 ему, ип 212-45 например, не надо ставить добавочный. А в случае с сигнализатором давления? Все равно вкрутить резистор так 0,2 кОм, чтоб не было КЗ? 

Ропшинский Иван 2 года 7 месяцев назад

У Вас была сложная трудовая неделя.
Что бы ШС тип 1 выдал "Пожар 2" просто не надо в этот тип ставить "крест" на "Блокировку перезапроса "

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 7 месяцев назад

0,2 кОм - маловато будет.
В параллель к 4,7 кОм - будет 190 Ом
А КЗ шлефа - при 110 Ом.

1 - 1,2 кОм - в самый раз
И не "все равно вкрутить" - а обязательно ставить, иначе при сработке сигнализатора будет чистое КЗ (контакт сигнализатора зашунтирует концевик)

Востриков Николай Викторович 2 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1625 раз

ЗАДАН

2 года 7 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.