Коллеги, прочитал инструкцию к сигнализатору давления PS10-2. Но не появилось точного понимания как лучше подключить резисторы в шлейф. Допустим я подключаю оконечник 4,7 кОм либо у самого сигнализатора, либо у прибора Сигнал-10. А когда сигнализатор будет срабатывать какое сопротивление будет на выходе: обрыв? Как у смк? Тогда мне его как пожарный не организовать, так как это будет восприниматься как обрыв 2 года 7 месяцев назад Ропшинский Иван 268А подумать? А покурить мануалы производителя приборов?
БЛОК ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ "С2000-4" Руководство по эксплуатации Приложение В Схемы включения извещателей в шлейфы сигнализации блока "С2000-4" Тип входа – 21-Пожарный Добавочный резистор - 9,4 кОм в случае НЗ контактов сигнализатора и 1 кОм для НР контактов. По секрету скажу - что и для Сигнал-10, и для Сигнал-20 это тоже подойдет. PS. Если версии приборов старые - то шлейф 1 тип для НР и 3 для НЗ – Востриков Николай Викторович 2 года 7 месяцев назад На сигнале 10 ПТШС Необходимо именно пожарный шс, чтоб не усложнять алгоритмы работы реле в сценариях. Как я мог про мануалы болида забыть... Судя по схеме для тревоги при понижении давления подключать нужно именно "ком" "н.з.", а сам датчик нормально не замкнутый, вроде теплового. То есть можно выбрать тепловой ШС, подобрав резистр так чтоб сразу выходило сообщение Пожар2 – Ропшинский Иван 2 года 7 месяцев назад То есть можно выбрать тепловой ШС, подобрав резистр так чтоб сразу выходило сообщение Пожар2
Лучше тип 1 и использовать Н.Р. контакт сигнализатора. Остальное без проблем. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 7 месяцев назад Пора отдыхать. Туплю. Нормально разомкнутый - это дымовой тип ШС. В общем понятно, подключаем как обычный дымовой извещатель с оконечником 4,7 кОм. Но вот вопрос, чтоб один дымовик выдавал сразу сообщение Пожар2 ему, ип 212-45 например, не надо ставить добавочный. А в случае с сигнализатором давления? Все равно вкрутить резистор так 0,2 кОм, чтоб не было КЗ?
– Ропшинский Иван 2 года 7 месяцев назад У Вас была сложная трудовая неделя.
Что бы ШС тип 1 выдал "Пожар 2" просто не надо в этот тип ставить "крест" на "Блокировку перезапроса " – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 7 месяцев назад 0,2 кОм - маловато будет.
В параллель к 4,7 кОм - будет 190 Ом А КЗ шлефа - при 110 Ом. 1 - 1,2 кОм - в самый раз И не "все равно вкрутить" - а обязательно ставить, иначе при сработке сигнализатора будет чистое КЗ (контакт сигнализатора зашунтирует концевик) – Востриков Николай Викторович 2 года 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1625 раз
2 года 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
В зависимости от срабатывания реле получите то сообщение,которое Вы зададите.
"Расчёт" резюка "добавочного"-это уже по-месту.
Если же нужно сообщение "Пожар"-то тип 1 или 3 .
Схема и номиналы резюков указаны в РЗ на Сигнал 10.
Допустим я подключаю оконечник 4,7 кОм либо у самого сигнализатора, либо у прибора Сигнал-10.
Ни коим образом не в прибор , а только в сигнализатор.
– Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 7 месяцев назад
#ссылка