Доброго времени суток! Нужна помощь в реализации функции Antipassback! Имеем 7 дверей, на вход - выход установлены контроллеры С2000-BIOACCESS-MA300 (14 шт.). Стандартные способы не помогают. Появилась надежда организовать Antipassback при помощи сценариев! Вот такая мысль у меня возникла - возможно-ли написать такой сценарий, чтобы у сотрудника при переходе, например из ЗД 0 в ЗД 1 менялся уровень доступа? Могу подробней по телефону описать структуру (позвоню сам ) 9 лет 6 месяцев назад Оскарев Виталий Сергеевич 6Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Лучше изложите Ваши мысли письмом в тех.поддержку. 9 лет 6 месяцев назад Гулюгин Александр 1063Доброе утро, Александр! С тех. поддержкой общаюсь постоянно, но результатов никаких. Обещали помочь со сценарием, дали имя фомилию спеца, но он то в отпуске, то просто ниразу не ответил на почту))) (которую тож раздобыл) И вообще интересная история была с этими контроллерами))) (длилась около 7ми месяцев). Теперь осталась последняя "галочка" - запустить антипассбэк.
"Лучше изложите Ваши мысли письмом в тех.поддержку" - Нужна помощь в реализации функции Antipassback! Имеем 7 дверей, на вход - выход установлены контроллеры С2000-BIOACCESS-MA300 (14 шт.). По моему мысль - как белый день)))) Догадка - может сделать автозамену уровня доступа посредством сценария при прохождении сотрудника в определённом направлении? Я конечно понимаю, что 14 контроллеров "не объём"(тож доводилось слышать от ТП). Но никто не говорит ни нет, ни да. – Оскарев Виталий Сергеевич 9 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте! Вопросу 1,5 года уже. Решения есть нормальные по Antipassback с использованием С2000-2 и С2000-BIOACCESS-MA300 одновременно? Т.е. вход/выход в/из зоны №1 контролирует С2000-2, вход во вторую зону С2000-BIOACCESS-MA300 (вход по отпечатку). Необходимо реализовать Antipassback между этими зонами. Всё контролируется АРМ Орион Про 1.20.1. 7 лет 11 месяцев назад Малозёмов Константин Вячеславович 1399Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Решение "нормальное" ожидается где-то к лету. С этой целью дорабатывается встроенное ПО контроллеров BIOAccess 7 лет 11 месяцев назад Грибачёв Константин 28А можно к лету добавить возможность сортировки пользователей по алфавиту в BProg? А так же желательно иметь окна времени, УД как в БД и С2000-2, количество символов для фамилий/имён увеличить(8 символов не хватает, все фамилии "обрезанные") и возможность внесения данных персонала на русском языке (почему то у нас только латиницей можно их заносить...). В настройках нет возможности добавить/изменить шлюз - не сохраняются изменения.
– Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А можно к лету добавить возможность сортировки пользователей по алфавиту в BProg? 7 лет 11 месяцев назад Грибачёв Константин 28- нельзя, УД в приборе не имеют никакого отношения к УД в БД, клиенты только путаются Вы меня не поняли. Я имел ввиду запись УД в прибор при конфигурировании их в АБД. Как в С2000-2. В данный момент у вас там только временные рамки можно указать. Больше ничего сделать по регулированию доступа в контроллерах БИО невозможно. В отличии от контроллеров С2000-2. А учитывая постановление правительства по транспортной безопасности (которое вступает в силу в марте 2017 года) и в котором чётко прописаны все требования к СКД, спрос на биометрию увеличится. Поэтому хотелось бы иметь более гибкий функционал и настройки. Не хотелось бы покупать дорогущее оборудование ведущих мировых брендов в этой области имея рабочий АРМ ОРион Про и придумывать "костыли" для их сопряжения и управления. – Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В контроллерах BAccess в настоящее время управление доступом поддерживает 7 лет 11 месяцев назад Грибачёв Константин 28Окна времени в BAccess неудобные. С 00:00 до 23:59. А как быть с графиками работы (2/2, 1/3 и т.д. и т.п.)? Я уже не говорю про более сложные и скользящие графики доступа. В С2000-2 окна времени более удобные, гибкие и информативные. Позволяют настроить ограничения прав в зависимости от даты, дня недели и времени суток, а так же многое другое. В BAccess это сделать невозможно. Таким образом, при отсутствии связи с АРМ Орион Про, ничего работать локально не будет.
Это так, пожелания и хотелки :) Я вас понял. Будем ждать хотя бы это: антипассбэк ( в том числе зональный и временной) Руководству своему постараюсь как нибудь объяснить почему на существующем оборудовании мы не можем обеспечить некоторые требования и функционал... – Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет 11 месяцев назад Решение "нормальное" ожидается где-то к лету. С этой целью дорабатывается встроенное ПО контроллеров BIOAccess "Вот и лето прошло, словно и не бывало", как обстоят дела с поддержкой антипассбэк с С2000-BIOACCESS-MA300? Может готова прошивка уже? – Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет 4 месяца назад Поддержка АПБ будет. Задержки возникли по независящим от нас причинам
– Грибачёв Константин 7 лет 4 месяца назад Добрый день! Прошёл ещё почти год. Как идёт работа по поддерже биометрией режима Antipassback?
– Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5652 раза
9 лет 6 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий