партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПроблема со шлейфом на приборе Сигнал-20П исп.01

Эксплуатация » Проблема со шлейфом на приборе Сигнал-20П исп.01

Здравствуйте. Вопрос такой, что может быть не так, казалось бы в простой ситуации. А именно, на одном объекте установлены два СМК ИО 102-26 (ворота и калитка), подключены правильно, последовательно, приходят на один шлейф (в моем случае ШС8) и оба исправно работают, когда на конец шлейфа становишься мультиметром, то видишь 4,7 кОм, когда открываешь одну из створок, то ШС "уходит" в обрыв. Но вот в чем вопрос, когда ты шлейф подключаешь к прибору, то он почему-то не становится на охрану и пишет "Невзятие", пробовал его подключить к другому шлейфу, так сказать добавить в цепь к другому датчику, в другой ШС и  теперь уже другой ШС, который до этого брался и по нему проходили тревоги, так же пишет "Невзятие". Вообщем принцип работы этого шлейфа с СМК мне не понятен, приходит 4,7 кОм но прибор почему-то пишет "Невзятие", что это может быть и как это "вылечить". Заранее спасибо за помощь.

P.S. Пробовал просто поставить резистор на этот шлейф, думал может в самом приборе, а именно конкретно в этом шлейфе проблема, так нет, все хорошо, сразу прошло "взятие" и все хорошо, а вот когда поключаешь цепь с СМК и он тебе выдает те же 4,7, то тут уже почему-то ШС прибора не хочет  работать.

2 года 7 месяцев назад

avatar
когда на конец шлейфа становишься мультиметром, то видишь 4,7 кОм, когда открываешь одну из створок, то ШС "уходит" в обрыв.


Проверку сделайте не со стороны резюка,а со стороны прибора.(отключите провода от ШС)
Только при закрытых дверях и калитке-сопротивление должно быть  ,которое позволит "взять" ШС.
Проверьте тип ШС......
И неуверяйте в том,что ШС у Вас "собран" правильно.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 7 месяцев назад

Попробуйте этот провод тна землю звякнуть. И в упроге посмотрите АЦП. Было такое пару раз вроде и 4.7 ,но невзятие.... Минус лежит на землю по итогам оказалось

Бучель Фёдор Сергеевич 2 года 7 месяцев назад

Попробуйте этот провод тна землю звякнуть. И в упроге посмотрите АЦП. Было такое пару раз вроде и 4.7 ,но невзятие.... Минус лежит на землю по итогам оказалось

Спасибо, тоже подумал посмотреть еще в этом направлении, но пока еще не успел попасть на объект, чтобы проверить эту гипотезу.

Глебов Олег Александрович 2 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2338 раз

ЗАДАН

2 года 7 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-20П исп.01

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.