партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажДымоудаление. Сценарии управления.

Инсталляция, монтаж » Дымоудаление. Сценарии управления.

Подскажите. Осуществляю запуск вентилятора дымоудаления через сценарий. В запрещающих условиях по пяти клапанам : исходное состояние, отказ ,ошибки и т.д. Т.е. при переходе клапанов в рабочее положение запускается вентилятор. Но вот один клапан начал глючить, а в перспективе могут и другие, он из рабочего положения на пару секунд может перейти в ошибку, потом восстановиться и т.д. Вентилятор в эти моменты вкл/откл, что для него не очень хорошо. Как вы в схожих настраиваете сценарии? 
 

1 год 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Движки очень мощные, если клапана будут закрыты, то куку воздуховодам. Я понимаю как сделать запуск вентилятора при переходе в рабочее положение хотя бы одного клапана, но не уверен что этого будет достаточно для безопасности воздуховодов.

1 год 11 месяцев назад

avatar
Тогда посоветуйтесь с вентиляционщиками...
Что может произойти если клапана(часть клапанов) не отработает....Посоветуют..
Но не "переусердствуйте" с "запрещающими.
Лучше если 1 привод из 10 отработает и движок запустится,чем  отработают 9 из 10 приводов и движок "останется на старте".

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 11 месяцев назад

 но в следующий раз эти вогнутые стенки могут помешать нормальному ходу клапана. . 

С точки зрения материальных ценностей-то ДА.
"С другой" точки зрения-это  "второго раза" для кого-то может уже и не быть. Но если "противодымка" расчитана и смонтирована првильно-то ни о каких "куку" не может быть и речи.
Противодымка-это не "Болид"+сценарии.Противодымка-это сложный инженерный  расчёт.
Столько лет и всё какие-то  прения....(для меня не понятные)
Пригласите на "сдачу" ИПЛ.  Тут же проверят и напишут соответствующий "Акт"
Всё же очень просто...

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 11 месяцев назад

Но если "противодымка" расчитана и смонтирована првильно-то ни о каких "куку" не может быть и речи.
Противодымка-это не "Болид"+сценарии.Противодымка-это сложный инженерный  расчёт.


Абсолютно согласен, но тут как и на большинстве объектов - экономят на всём. Вобщем сделаю запуск вентилятора при переходе в "Рабочее положение" хотя бы одного клапана.

Сивченко Евгений Николаевич 1 год 11 месяцев назад

Пригласите на "сдачу" ИПЛ.  Тут же проверят и напишут соответствующий "Акт". Всё же очень просто...


ГПН приходит к нам с ИПЛ (и ещё с прокуроршей, чтобы даже не думали улыбаться). ИПЛ проверяет скорость ветра в дверных проёмах, к решётке дымохода не лазит. 

Иванов Андрей Львович 1 год 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1646 раз

ЗАДАН

1 год 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП4/220

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.