|
Подскажите. Осуществляю запуск вентилятора дымоудаления через сценарий. В запрещающих условиях по пяти клапанам : исходное состояние, отказ ,ошибки и т.д. Т.е. при переходе клапанов в рабочее положение запускается вентилятор. Но вот один клапан начал глючить, а в перспективе могут и другие, он из рабочего положения на пару секунд может перейти в ошибку, потом восстановиться и т.д. Вентилятор в эти моменты вкл/откл, что для него не очень хорошо. Как вы в схожих настраиваете сценарии? 2 года 6 месяцев назад Сивченко Евгений Николаевич 11Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Движки очень мощные, если клапана будут закрыты, то куку воздуховодам. Я понимаю как сделать запуск вентилятора при переходе в рабочее положение хотя бы одного клапана, но не уверен что этого будет достаточно для безопасности воздуховодов. 2 года 6 месяцев назад Сивченко Евгений Николаевич 11Тогда посоветуйтесь с вентиляционщиками...
Что может произойти если клапана(часть клапанов) не отработает....Посоветуют.. Но не "переусердствуйте" с "запрещающими. Лучше если 1 привод из 10 отработает и движок запустится,чем отработают 9 из 10 приводов и движок "останется на старте". – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 6 месяцев назад но в следующий раз эти вогнутые стенки могут помешать нормальному ходу клапана. .
С точки зрения материальных ценностей-то ДА. "С другой" точки зрения-это "второго раза" для кого-то может уже и не быть. Но если "противодымка" расчитана и смонтирована првильно-то ни о каких "куку" не может быть и речи. Противодымка-это не "Болид"+сценарии.Противодымка-это сложный инженерный расчёт. Столько лет и всё какие-то прения....(для меня не понятные) Пригласите на "сдачу" ИПЛ. Тут же проверят и напишут соответствующий "Акт" Всё же очень просто... – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 6 месяцев назад Но если "противодымка" расчитана и смонтирована првильно-то ни о каких "куку" не может быть и речи.
Противодымка-это не "Болид"+сценарии.Противодымка-это сложный инженерный расчёт. Абсолютно согласен, но тут как и на большинстве объектов - экономят на всём. Вобщем сделаю запуск вентилятора при переходе в "Рабочее положение" хотя бы одного клапана. – Сивченко Евгений Николаевич 2 года 6 месяцев назад Пригласите на "сдачу" ИПЛ. Тут же проверят и напишут соответствующий "Акт". Всё же очень просто... ГПН приходит к нам с ИПЛ (и ещё с прокуроршей, чтобы даже не думали улыбаться). ИПЛ проверяет скорость ветра в дверных проёмах, к решётке дымохода не лазит. – Иванов Андрей Львович 2 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1978 раз
2 года 6 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий