|
добрый день. Пытаюсь настроить снятие раздела с пожарным шс с помощью с2000-бки, в ОЗ пишет *Запрет доступа ( Права заблокированы) 2 года 7 месяцев назад Савинский Илья 6Пожарные разделы имеют право отключаться. С БКИ они исправно отключаются, но БКИ надо настраивать не на снятие, а на отключение (только я уже не помню подробностей, а лезть в конфигурацию во время наплыва посетителей не буду). Что интересно, в журнале видно, что сначала извещатели всё-таки снимаются (на плане они синеют), и через секунду отключаются (желтеют).
– Иванов Андрей Львович 2 года 7 месяцев назад Так в помощью БКИ или в ОЗ пытаетесь снять? Если в ОЗ то там не снимать надо а отключать. Если с БКИ то БКИ хоть настроено? Привязки управления в пульту? Уровни доступа в пульту?
– Бучель Фёдор Сергеевич 2 года 7 месяцев назад объясню подробнее
Появилась необходимость на дополнительном посту охраны снимать сработки (чато бывают ложные) чтобы не распугивать посетителей. подумал поставить туда БКИ для управления ближайшим к ним разделам (для ускорения реагирования) Настроил БКИ правильно (пароль, привязка к разделам). Если настроить ШС на охранный все работает как задумывалось, но если поставить пожаный ШС начинается лажа: не снимается и не ставиться. В ОЗ при нажатие кнопки на БКИ пишет *Запрет доступа (Права заблокированы) Вот хотел бы узнать связанно ли это с новыми законодательствами (нормами), что нельзя снять с охраны а только отключить. И как тогда это дело реализовать? – Савинский Илья 2 года 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вам уже дали ответ. Настраивать нужно не только БКИ, но и пульт. В пульте создать уровень доступа с нужными правами и разделами, привязать пароль из БКИ к этому уровню, в пульте в привязке управления назначить БКИ нужные разделы и задать права. Возможно в пульте надо проверить что нужные разделы обозначены как пожарные. 2 года 7 месяцев назад Ильичёв Михаил 188Все работает на АРМ Орион про, настройка тоже через орион. в пульт заливается потом через орион.
Вот что пишет тех.поддержка "Да, пожарные разделы запрещено ставить и снимать. Следует на БКИ указать втипе кнопки "Взятие" и тогда с кнопки БКИ можно будет осуществлять перевзятие. Отключать пожарные ШС с БКИ нельзя." Какие тогда варианты решения? – Савинский Илья 2 года 7 месяцев назад В орионе созданы уровни доступа, привязан пароль из БКИ, все разделы привязанны к БКИ.
И именно что все разделы пожарные! – Савинский Илья 2 года 7 месяцев назад Только что проверил. БКИ вер. 2.45,
Тип кнопки Взятие/Снятие Пульт 4.13 КДЛ 2.27 В разделе 5 ДИП-34А вер. какой-то средней 2012 года тип входа 8 адресно-аналоговый дымовой. Нажатие на кнопку БКИ отключает раздел, раздел серый, извещатели жёлтые. – Иванов Андрей Львович 2 года 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В пожарке главный прибор - пульт, а не Орион. Не факт что настройки Ориона правильно залились в пульт. Смотрите настройки в пульте. Я обычно всё настраиваю в Ппрог и потом экспорт в Орион. У меня все пожарные разделы отключаются/включаются с БКИ и Ориона. Пожарка смонтирована год назад. 2 года 7 месяцев назад Ильичёв Михаил 188Не факт что настройки Ориона правильно залились в пульт. Не факт, что настройки в Орионе вообще правильные, про это ничего не сказано, выводы сделать нельзя. – Иванов Андрей Львович 2 года 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2340 раз
2 года 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Сделайте "сработку пожарного ШС"-тогда и попробуете.
– Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 7 месяцев назад
#ссылка