Здравствуйте! Возможно ли в конфигураторе для контроллеров C2000-T, C2000-T исп1 сконфигурить программу управления приточно-вытяжной установкой - преднагрев перед роторным регенератором (начинает работать при температуре -25 работа на максимум при -40), роторный регенератор (работает как первая ступень нагрева) и водяной нагреватель подключенный к аналоговому выходу ведомого контроллера?
Если есть такая возможность как это сделать?
Спасибо!

9 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Ответ разработчиков:
В алгоритм функционирования описанной Вами системой заложена возможность предварительного прогрева водяного нагревателя перед началом рабочего дня по временному графику. Если такой возможности недостаточно,  можно реализовать предлагаемый Вами алгоритм, используя блок условий контроллера и установив в канал перед рекуператором электрический теплообменник. При этом значение температуры внешнего воздуха можно считать с имеющегося в системе датчика температуры ТЕ 1.1. В блоке условий Вы формируете условие включения первой ступени подогрева (включение дискретного выхода) при снижении температуры ниже -25. Далее разбиваете Ваш диапазон (-25С0 - -40С0 )на ступени в зависимости от доступного числа свободных дискретных выходов контроллеров и повторяете в блоке условий описанную выше операцию для каждой ступени подогрева и каждого дискретного выхода. Поскольку мощность, на которую рассчитаны дискретные выходы ограничена, необходимо использовать соответствующие промежуточные силовые устройства для управления мощной нагрузкой, например тиристорные регуляторы.

9 лет 6 месяцев назад

avatar
Использовать электрический теплообменник не представляется возможным, так как вентустановка уже собрана и стоит на объекте в составе водяной калорифер+роторный рекуператор+водяной калорифер. По предлагаемому вами алгоритму блока условий я могу разбить на 15 ступеней выход аналоговый в диапазоне от 0 до 1023, что будет соответсятвовать от 0 до 10 вольт. Ведущий контроллер управляет основными нагревающими элементами ротор+водяной калорифер, а ведомый работает по алгоритму разбиения диапазонов, как в данном случае ВЕДОМЫЙ контроллер будет получать информацию от ВЕДУЩЕГО по температурам и тем самым управлять аналоговым выходом? Как реализовать это в конфигураторе? Непонятен принцип управления ВЕДОМЫМ контроллером.

Сасов Александр Васильевич 9 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Использовать электрический теплообменник не представляется возможным, так как вентустановка уже собрана и стоит на объекте в составе водяной калорифер+роторный рекуператор+водяной калорифер. По предлагаемому вами алгоритму блока условий я могу разбить на 15 ступеней выход аналоговый в диапазоне от 0 до 1023, что будет соответсятвовать от 0 до 10 вольт. Ведущий контроллер управляет основными нагревающими элементами ротор+водяной калорифер, а ведомый работает по алгоритму разбиения диапазонов, как в данном случае ВЕДОМЫЙ контроллер будет получать информацию от ВЕДУЩЕГО по температурам и тем самым управлять аналоговым выходом? Как реализовать это в конфигураторе? Непонятен принцип управления ВЕДОМЫМ контроллером.

9 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6398 раз

ЗАДАН

9 лет 6 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-Т
С2000-Т исп.01

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.