партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияС2000м(3.13) не сбрасывает ПОЖАР

Эксплуатация » С2000м(3.13) не сбрасывает ПОЖАР

Здравствуйте!
Было:
С2000м(3.04)+С2000-КДЛ(2.22)+ДИП34
Обновил до 3.13+2.30 соответственно.
Залил в пульт старые настройки предварительно изменив версию в блокноте. КДЛ переписал.
Проблема: сброс пожара с пульта не получается, пишет НЕВЕРН. КОМАНДА
При этом сброс происходит если сработавший извещатель взять на охрану (автовзятие в настойках КДЛ стоит+)
Как решить?

P.S. Вернул прошивку С2000-КДЛ на 2.22, проблема ушла. 
P.P.S И еще, после всех этих манипуляций пришлось все ШС КДЛ (пожарные!) взять на охрану (были сняты).

1 год 11 месяцев назад

avatar
Скорее всего дело в версии КДЛ.
На 2.27. такого нет. А в версии 2.30 "пожарные ШС" уже "автоматом" настроены на "без права съёма".
Правда с версией 2.30 пока дела не имел.
А версия пульта тут не при чём.Даже версия 5.01 "пож ШС" снимает. Я про версию КДЛ 2.27.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 11 месяцев назад

Проверил на своём стенде. Поднял прошивку КДЛ до 2.30. "Окошко" без права снятия закрыто для редактирования(((
При попытке снять с охраны пишет "не выполнено".
Пульт 2.07.
Сброс тревоги работает.

Колобов Сергей Владимирович 1 год 11 месяцев назад

Насчет 2.07 уже и не вспомню, была ли там функция отключить, а вот в версиях 3 и 4 такая функция есть, только надо тип задать пожарным шс в pprog. Может просто надо отключать, а не снимать?

Тремасов Константин Александрович 1 год 11 месяцев назад

А вообще 2.07 пульт сможет "разговор вести с КДЛ 2.27,ну или там 2.30? Вроде бы старый уже?

Бучель Фёдор Сергеевич 1 год 11 месяцев назад

Работает

Колобов Сергей Владимирович 1 год 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Проблема: сброс пожара с пульта не получается, пишет НЕВЕРН. КОМАНДА

Вы сбрасываете тревогу командой общего сброса тревог из меню непосредственного управления приборами (паролем "1234"). С2000-КДЛ с версии 2.30 её не поддерживает (как и С2000-КДЛ-2И версии 1.30). Нужно включить входы (извещатели) С2000-КДЛ в разделы и управлять разделами. При таком способе управления сброс тревог работать будет.

1 год 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2270 раз

ЗАДАН

1 год 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КДЛ
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.