Здравствуйте, уважаемые форумчане. Возникла такая проблема,после отключения электричества и дальнейшего его восстановления на пульте с 2000 м зациклились сообщения проктически со всех приборов о сбросе прибора и несколько о аварии питания. Приходят просто бесконечно. Система состоит из пульта с 2000 м,пять би/бки и порядка 50-ти с 2000-4. У каждой с 2000-4 свой блок питания,но ноли соединены. Так же рядом стоит ещё один с 2000 м со своей пачкой приборов,и он восстановился нормально и корректно работает. Грешил на пульт,заменил,проблема осталось. С чем может быть связана и как решить данную проблему. За ранее благодарен. 2 года 5 месяцев назад Larionov pavel 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Проблема решилась путем позволения приборам прокричаться. Сутки пищал,потом восстановился. Охранник чуть с ума не сошел. Постановка и снятия пульта из режима программирования ни как не решала проблему. Как только пульт входил в рабочий режим,сообщения начинали сыпаться как из рога изобилия. Проблема вознила из-за старой и уставшей линии интерфейса. Может кому пригодиться эта информация. 2 года 5 месяцев назад Larionov pavel 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |