Сделали новую дверь, поставили два считывателя, один работает, второй нет, в таблице событий новые строки по второму считывателю не появляются.
Проверяю в АБД: одна дверь на вход/выход, режим двери вход/выход, уровень доступа для этой двери вход/выход. Синхронизирую до посинения, второй считыватель не работает.
Смотрю конфигурацию С2000-2 UProg-ом, на втором считывателе не стоит галочка "доступ".
Смотрю в АБД в паролях для каждого человека кнопку "Подробно", на втором считывателе не стоит плюсик.
Ну, понятно, и не должно работать, для системы второго считывателя не существует.
Снова всматриваюсь в настройки, сверяю подозрительную дверь с исправными, всё правильно.
Звоню в техподдержку, подсказывают.
НАДО!
Надо зайти в АБД на вкладку "Доступ", поставить курсор на нужную дверь и нажать кнопку "Править". Править ничего не надо, сразу после этого надо нажать "Сохранить". Смысл в том, чтобы передёрнуть эту дверь в АБД. После этого снова синхронизировать и всё начинает работать, второй считыватель в АБД появляется и в контроллер записывается.
Пы.Сы. Та же хрень сегодня с ещё одной новой дверью. Но в этот раз я не стал запускать в конце синхронизацию, а сначала проверил, не сихронизировалось ли это после передёргивания автоматически. Оказалось, что синхронизировалось. Но запустить вручную лишний раз не помешает.