Добрый день! На объекте установлен Ороин про, к двум пультам с2000м подключение 145 приборов. Пульты через ПИ подклбчены к компу.При попытки считать конфигруацию либо при опросе приборов во вкладке приборы появляется ошибка "invalid payload received from xml-rpc server". 
При этом: Оз и я дро запущено, в ОЗ находятся все приборы, ставится и снимается с охраны и .т.д.
Все порты типо 8080 свобоны, антивирусов и брендауров нету. Версия орион про 1.12.2 , так же установлено обновление 2. Переустановка орион про не помогла.

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Сколько сетевых карт на компе?
У меня на ноуте было включенно 2 сетевых карты на лановскую было всё настроено но когда включал вай фай считывание с приборов не приходило хотя в Мониторе всё отображалось как надо.
Карты в настройках стоят 1 лан 2 вай фай
при отключении вай фая всё нормально
на ноуте установлена вин 8.1 АРМ РОИОН ПРО 1.12 2сп2

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Так сетевая одна, поменял в настройках компа в АБД с реального IP на 127.0.0.1. На сервере конфигурация стала считываться, но на клиенте по прежнему invalid payload received from xml-rpc server.

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Поменяйие на клиенте тоже реальный IP  установите
считываются на РМ с ядром опроса 

 

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

     Добрый день. Таже ошибка "Invalid payload received from xml-rpc server" при считывании приборов в новое РМ. 
Имя компьютера реальное вбито, ip реальный, ПКУ в рабочем режиме. Связь ПКУ с РС через RS-232 Версия ПКУ 3.10 Прошивался и программировался ПКУ с pprog (версия 3.3). Стоит Касперский, но его отключали и пробовали без него, не помогает. Операционка Win 7, SQL server 2012 стоит. Были проблемы с установкой его но все решилось увеличением символов в пароле до 8-ми знаков. РС находится в производственной сетке. Бьюсь уже с Орионом 2 недели. До того как РС запихнули в сетку Орион работал без проблем. Пришла сетка, пришла политика. При звонке на Болид ответ один: у вас ядро опроса не запущенно или с портами проблемы. Подгрузил старую базу которая стояла до установки пользователя. У неё проблема с добавление РМ в базу. Не хочет добавлять и так же не читает приборы.
      Подскажите знатоки, в какую сторону копать :)) а то сроки сдачи уже вчера кончились. 

7 лет 7 месяцев назад

avatar
Возможно подойдёт и тут (проверьте):
https://partners.bolid.ru/forum/forum_2261.html

Карпов Дмитрий 7 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

7272 раза

ЗАДАН

10 лет 10 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.