Добрый день! На объекте установлен Ороин про, к двум пультам с2000м подключение 145 приборов. Пульты через ПИ подклбчены к компу.При попытки считать конфигруацию либо при опросе приборов во вкладке приборы появляется ошибка "invalid payload received from xml-rpc server". 9 лет 10 месяцев назад ![]() Меркуль Игорь Юрьевич 141Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Сколько сетевых карт на компе? 9 лет 10 месяцев назад ![]() Соболев Евгений Николаевич 321Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Так сетевая одна, поменял в настройках компа в АБД с реального IP на 127.0.0.1. На сервере конфигурация стала считываться, но на клиенте по прежнему invalid payload received from xml-rpc server. 9 лет 10 месяцев назад ![]() Меркуль Игорь Юрьевич 141Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Поменяйие на клиенте тоже реальный IP установите 9 лет 10 месяцев назад ![]() Соболев Евгений Николаевич 321Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день. Таже ошибка "Invalid payload received from xml-rpc server" при считывании приборов в новое РМ. 6 лет 7 месяцев назад ![]() Лещенко Вячеслав Владимирович 3– Карпов Дмитрий 6 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6319 раз
9 лет 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.