|
Добрый вечер уважаемые коллеги подскажите пожалуйста. 2 года 7 месяцев назад Рыжов Александр 381) поставить геркон (но не охранным а технологическим, БКИ вроде может отображать состояние ТШС) и выводить его состояние. Но вообще идея странная немного, это надо постоянно смотреть на БКИ, чтобы успеть заметить изменение состояния. Почему успеть? Задержки в передаче состояний на пульт и БКИ,отвернулся на пару секунд и уже всё пропустил.
2) действительно - искусственный раздел, а шлейф для него брать на той же с2000-2. 3) что-то там было про снятие/взятие картой, если поднести и удерживать, не применял ни разу. С орионом бы замутил сценарий, а вот в пульте сценарии своеобразны. – Волков Андрей 2 года 7 месяцев назад 1) Отображение на С2000-БКИ. проход по считывателю или кнопки (Выход) Настройкой С2000-БКИ программой UProg-free – Морковкин Сергей Михайлович 2 года 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Возможно при проходе по карте снимать с охраны ту дверь в которую входят??? 1. СМК двери подключается ко входу DOOR, 2. В Упрог: - На вкладке СЧИТЫВАТЕЛИ установить время удержания комб. карты - На вкладке ШЛЕЙФЫ установить для ШС3 (4) тип ОХРАНЫЙ - На вкладке Уровни доступа поставить галки "ДОСТУП", выбрать "простой" и "Хозорган", установить привязку к нужным ШС 3. На вкладке КЛЮЧИ добавить ключ с созданным уровнем доступа При удержании карты (ключа) на считывателе установленное время привязанные ШС берутся на охрану, при проходе, если ШС взят - одновременно ШС снимается с охраны и дверь открывается 2 года 7 месяцев назад Морковкин Сергей Михайлович 530Благодарю за ответ. Но у нас не совсем так спроэктировали проект.
У нас на С2000-КДЛ Все герконы. И отдельный скуд на С2000-2. Буду предлогать либо переделывать либо оставлять как уже сделали. – Рыжов Александр 2 года 6 месяцев назад У нас на С2000-КДЛ Все герконы. И отдельный скуд на С2000-2. Что такое "отдельный"? Отдельный от чего? К какому пульту подключены КДЛ? У вас два разных пульта? Если да, то задайте себе вопрос, как просходит передача событий из одного пульта в другой. Если нет, то снова возвращаемся к вопросу "что такое отдельный". – Иванов Андрей Львович 2 года 6 месяцев назад У нас на С2000-КДЛ Все герконы. И отдельный скуд на С2000-2. Но С2000М общий? И вопрос: как С2000-2 определяет проход? Или эта функция не используется? В любом случае можно зашунтировать ШС С2000-2 и в С2000М создать сценарий управления ШС по состоянию ШС С2000-2 - Взят/снят – Морковкин Сергей Михайлович 2 года 6 месяцев назад Но у нас не совсем так спроэктировали проект. Так надо задавать эти вопросы вашему проэктеру, пусть нарисует в своем произведении алгоритм работы системы, а не только список оборудования с передранными из описаний характеристиками. – Баулин Владимир Александрович 2 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Это называется скрестить ужа с ежом. Нахрена в систему пихать отдельный КДЛ с адресными герконами, если для контроля прохода НУЖНО использовать ШС с обычным герконом на самом с2000-2 ? Во-первых без кучи сложных сценариев эта каша работать не будет, а во-вторых удорожает проект и препятствует нормальной логике работы системы доступа уже придуманной производителем. Я использую подобный симбиоз с2000-4 и КДЛ, на КДЛ подключена куча адресных охранных датчиков. Но не для контроля доступа, а именно для охраны. При взятии ШС на с2000-4 с его считывателя срабатывает сценарий в пульте и ставятся на охрану все адресные датчики, причём сценарий надо привязывать к каждому адресному датчику, нельзя управлять сразу разделом. Мой с2000-4 работает на доступ и охрану, все ключи только в нём. 2 года 6 месяцев назад Ильичёв Михаил 188Нахрена в систему пихать отдельный КДЛ с адресными герконами, Сто пудов адресные герконы уже были до СКУДа, СКУД добавлялся позднее, и при проектировании СКУД был задан вопрос "зачем платить за новые герконы, если уже есть старые от предыдущего проекта"? – Иванов Андрей Львович 2 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
Кстати, буквально неделю назад я собрался у себя делать именно такую штуку для шестидесяти дверей, но мне посоветовали вместо возни с БКИ вытащить на экран Ориона Про (он у меня есть) изображение считывателей, можно мышкой тыкать в конкретный считыватель и посылать команду "Открыть доступ", "Восстановить доступ".
– Иванов Андрей Львович 2 года 7 месяцев назад
#ссылка