партнерский раздел
ФорумПроектированиеПрименение КДЛ для алгоритма В по СП 484

Проектирование » Применение КДЛ для алгоритма В по СП 484

Здравствуйте,
Согласно методичке
"Реализация систем противопожарной защиты на базе оборудования ИСО «Орион» с учетом требований СП484.1311500.2020"
для реализации алгоритма В не предполагается применение КДЛ.
КДЛ предлагается только для алгоритма А.
Почему? КДЛ не умеет делать процедуру сброса и перезапроса?
Или все же его можно применить в алгоритме В? как тогда быть с ИПР и точечными извещателями (или ИПДЛ) в одном шлейфе? ручники тоже будут сбрасываться и перезапрашиваться?
 

1 год 10 месяцев назад

avatar
В КДЛ верс.2.30 "деление на алгоритмы" уже реализовано.
Надеюсь ,что с "алгоритмами" проблем не будет. "Поднять версию КДЛ до 2.30 не представляет никакой сложности.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 10 месяцев назад

То есть алгоритм В реализовать получится?
 А как быть с ИПР в данном случам? их на отдельный КДЛ выводить, чтоб без сброса/перезапроса? или это программно решается?

Татьяна 1 год 10 месяцев назад

В КДЛ 2.30 4 типа "алгоритма"  это..
А ,В ,С и С+
На ИПР я бы всё-таки поставил алгоритм "А".
Да.     Решается програмно. "По умолчвнию" для пожарных АУ выставлен алгоритм "В"
Читайте РЭ и меняйте алгоритмы по своему усмотрению.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 10 месяцев назад

Благодарю за разьяснение!

Татьяна 1 год 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)