Добрый вечер уважаемые коллеги. такой вопрос контроллер с2000-2. 2 года 6 месяцев назад Рыжов Александр 38при такой формулировке вопроса правильный ответ "Нет". а если как-то иначе сформулировать вопрос, то ответ всё равно "нет", т.к. с2000-2 никому не даёт управлять своими реле, но есть нюансы)) например, если режим "одна дверь на вход/выход", то второе реле не задействовано и им можно по-управлять (через БКИ не знаю как, никогда не пробовал) если и через него пропустить питание замка, то что-то наверное получится. – Волков Андрей 2 года 6 месяцев назад Это не совсем так. С помощью сценариев в пульте и дополнительных разделов можно кнопкой БКИ управлять даже первым реле как с целью "открыть дверь" на Х секунд, так и "открыть доступ" навсегда. Но это вторая часть вопроса.
– Иванов Андрей Львович 2 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Иванов Андрей Львович 2 года 6 месяцев назад
#ссылка