|
Задачка для тех, кто не против наморщить мозг. Понимаю, что хочу, но не понимаю, можно ли это сделать.
Придумывал не я, поэтому ошибок не допускал, не исправлял, опыт не приобрёл и схему не чувствую. Недостаток. Недостаток чисто механический, но его очень трудно исправить кувалдой и напильником, поэтому изучается вопрос, можно ли его обмануть настройками конфигурации. Недостаток заключается в том, что при открытии замка некоторые двери отходят от магнита и доводчик не в силах их удержать. Например, при проходе по карте сотрудник проходит через правую дверь и закрывает её за собой, а за приоткрывшейся левой он может не проследить. Персонал бывает ответственный и безответственный (уборщицы), на вторую дверь внимания не обращают, поэтому желательно сделать так, чтобы по команде от пульта Открытый доступ срабатывал как и сейчас (без изменений) для обеих дверей, а при проходе по карте открывалась только одна дверь. Казалось бы, что надо правую дверь переключить на правую половину прибора, на реле К2. Режим двери установить "Две двери на вход". Однако, те, кто делали, говорят, что ничего не получится, сочетание требований мешает. Пытаюсь разобраться. Вопросы:
2 года 6 месяцев назад Иванов Андрей Львович 3056Про УДП, он адресный у вас или подключен к клеммам С2000-2, Нарисовано, что подключен к клеммам С2000-2 То есть, на втором рисунке вы криминала не видите? Выберу денёк и соберу на стенде. Но не в ближайшие дни. – Иванов Андрей Львович 2 года 6 месяцев назад Ну разве что в режиме две двери на вход надо добавить считыватель и кнопку выход для второй двери.
Хотя можно продублировать считку, с Wiegand я так делал, работало. Кнопка выход, ну тут только пробовать. – Тремасов Константин Александрович 2 года 6 месяцев назад если подключен к С2000-2, то тип шс выбрать открытие доступа Вариант с охранным ШС позволяет видеть на БКИ и Орионе, какой УДП нажат, это полезно, когда их 70 штук на шести этажах. Позволит ли такое перевод ШС в режим Открыть доступ? Ну разве что в режиме две двери на вход надо добавить считыватель и кнопку выход для второй двери. Нет надобности, это не две двери в разных концах коридора, это две двери в сантиметре друг от друга ведут на одну и ту же лестничную клетку. – Иванов Андрей Львович 2 года 6 месяцев назад БКИ версии 2.45 позволяет штатно с нужным типом индикатора видеть состояние двери, почитайте в РЭ описание индикаторов.
Состояние раздела Режимы индикаторов «1» - «60» «Принуждение» Мигает красным цветом: 0,5 с вкл./ 0,5 с выкл. «Нет связи» Мигает жёлтым цветом: 0,25 с вкл./ 1,75 с выкл. «Дверь взломана» Мигает красным цветом: 0,5 с вкл./ 0,5 с выкл. «Дверь заблокирована» Мигает красным цветом: 0,25 с вкл./ 1,75 с выкл. «Дверь открыта» Мигает зелёным цветом: 0,5 с вкл./ 0,5 с выкл. «Дверь закрыта» Включён зелёным цветом «Отключен» Включён жёлтым цветом Можно допилить в uprogfree – Тремасов Константин Александрович 2 года 6 месяцев назад БКИ версии 2.45 позволяет штатно с нужным типом индикатора видеть состояние двери, Дверь закрылась, лампочка погасла, как будто бы всё в порядке. Всё, да не всё. УДП осталось нажатым, нам надо видеть именно УДП. – Иванов Андрей Львович 2 года 6 месяцев назад Повторяю. Можно допилить uprogfree. Добавить событие и маску мигания для Открыт свободный доступ.
– Тремасов Константин Александрович 2 года 6 месяцев назад Спасибо. Не знал. А то нам уже БКИ вешать некуда.
– Иванов Андрей Львович 2 года 6 месяцев назад Ну разве что в режиме две двери на вход надо добавить считыватель и кнопку выход для второй двери. Хотя можно продублировать считку, с Wiegand я так делал, работало. Кнопка выход, ну тут только пробовать. При "дублировании" считки какая дверь будет открываться? Терзают смутные сомнения что обе. – Баулин Владимир Александрович 2 года 6 месяцев назад Ситуация у меня была немного другая, вход и выход по карте, т.е. с двух сторон считки, контроль прохода никому не упал, со всеми его фишками, так вот, в ту пору, как раз вышли контроллеры 2.20 и три штуки имели одинаковую несиправность, тупо зависали в ожидании взятия по первому считывателю. Я просто оба считывателя подключил ко второй колодке и вот уже который год оно все там работает.
– Тремасов Константин Александрович 2 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
правильный УДП должен иметь две группы контактов :) 2 года 6 месяцев назад Заварзин Сергей 1142Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если доводчик не способен удержать дверь, то либо отрегулируйте его, либо замените. Хотя может у вас просто дверь кривая, тогда правьте её. 2 года 6 месяцев назад Зыкин Антон Николаевич 318Все писатели, мне бы найти читателя. Чтобы прочитал
Недостаток чисто механический, но его очень трудно исправить кувалдой и напильником, – Иванов Андрей Львович 2 года 6 месяцев назад Значит надо взять кувалду по больше, а не городить костыли. А что если сотрудник не проследит закрылась ли дверь?
– Зыкин Антон Николаевич 2 года 6 месяцев назад Есть такое слово "приоритеты". Можно немедленно побежать ковать 70 дверей, а можно пару дней подумать и снизить количество поковок вдвое. Конечно, думать - это позорный путь вшивой интеллигенции...
– Иванов Андрей Львович 2 года 6 месяцев назад разделение на две отдельноуправляемые двери это правильно, но иногда особо сознательные сотрудники могут придерживать двери, ну чтобы она сильно не хлопала и штукатурка не сыпалась, а после этого доводчик не всегда может дотянуть дверь и снова возвращаемся к правильному закрытию дверей кувалдой и тонкой настройке доводчиков)
– Волков Андрей 2 года 6 месяцев назад Если разделить двери, задача регулирования створок сократится с первоначальных 2N до просто N. Потому что после разделения дверей половина створок не будет отпираться (ИЧСХ, отпираться в стороне от человека) и отходить от магнита, и об этой половине не надо будет заботиться.
Необходимость регулировки не отрицается, но если сидя на попе можно уполовинить размер бедствия, то именно в этом заключается работа инженера. А выпить стакан водки, схватить кувалду и побежать гнуть дверь противопожарную стальную любой дурак может. иногда особо сознательные сотрудники могут придерживать двери, ну чтобы она сильно не хлопала и штукатурка не сыпалась, Слабый доводчик может не дотягивать дверь до конца, но даже слабый доводчик препятствует хлопанию. – Иванов Андрей Львович 2 года 6 месяцев назад но даже слабый доводчик препятствует хлопанию. особо сознательные об этом не знают, это такие мышки-нарушки, чуть-чуть приоткрыли, проскользнули в щелочку, а доводчику уже не хватает размаха, чтобы довести и закрыть. Приходится уменьшать плечо и дело жестокое захлапывание с отваливанием штукатурки)) Хотя это в основном уличных дверей касается и где есть небольшой тамбур (избыточное давление и доводчик уже не справляется). – Волков Андрей 2 года 6 месяцев назад Потому что после разделения дверей половина створок не будет отпираться (ИЧСХ, отпираться в стороне от человека) и отходить от магнита, и об этой половине не надо будет заботиться. Для этого вам придется установить N считывателей и кнопок выхода, перерасключить N контроллеров. Можно проще - запереть N дверей и пользоваться только одной из двух, это позволит задача регулирования створок сократится с первоначальных 2N до просто N и после регулирования первых N дверей приступить к регулированию вторых N. Крути как хочешь, регулировать(переставлять) придется ВСЕ двери. – Баулин Владимир Александрович 2 года 6 месяцев назад Для этого вам придется установить N считывателей и кнопок выхода, перерасключить N контроллеров. Не придётся, потому что N штук уже установлено. Вот один из этих N на правом косяке возле зелёного УДП. Я не хочу ставить 2N. – Иванов Андрей Львович 2 года 6 месяцев назад Все писатели, мне бы найти читателя. Чтобы прочитал Что бы найти читателя, надо конкретно описывать ситуацию. Исходя из представленной фотографии передайте привет проектеру, пусть изучает возможности предлагаемого оборудования. Ставить ещё N считывателей не надо, а переключать N контроллеров придется. – Баулин Владимир Александрович 2 года 6 месяцев назад надо конкретно описывать ситуацию В придирки можно играть вдвоём переключать N контроллеров придется. Не контроллеров, а проводов, и не переключать (ключей-то нет), а переподсоединять. А в остальном всё конкретно написали. – Иванов Андрей Львович 2 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
У С2000-2 есть два шс, которые могут быть охранными, открытие доступа и разрешение считывания. есть еще два входа для СМК, их тоже можно сделать охранными, без потери их функционала, т.е. пока он не на охране, он выполняет функции СКУД, если поставить на охрану, то будет тревога проникновения, все это работает в любых комбинациях.
По итогу, вам бы реально сделать две двери на вход, со своимим СМК, Кнопками Выход и т.д.
– Тремасов Константин Александрович 2 года 6 месяцев назад
#ссылка