партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПроблема Сигнал 20п с табло выход

Эксплуатация » Проблема Сигнал 20п с табло выход

всем привет..проблема которая ужэ около года беспокоит..стоит прибор в индустриальной зоне..частые переключения электричества..после переключения когда АКБ садится приборы (приборы привязаны, их много) отключаясь перезапускаются..после перезапуска не горят табло выходы..загораются после обрыва либо сработки..пробовал разные тактики, вариантов много перебрал..мка стоит в режиме пи..помогите решить вопрос..может кто сталкивался..вариант с переводом в режим компьютера ужэ слышал..но это ещё больше гемора с бумажками..

1 год 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Привет.
1. Страна какая?
2. Версия Сигнал-20П?
3. Версия С2000М?

1 год 10 месяцев назад

avatar
привет.. Казахстан..вахтовый поселок Тенгиз..версия сигнала 20п 3.01..версия мки 4.12..

Жаксылыков Абай 1 год 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А какое отношение режим "ПИ" или "Компьютер" имеют к ситуации, на объекте есть ещё и Орион?
Реле на приборах управляются локально или удалённо? Как настроены выходы на приборе и как в пульте? Управление через тактики или сценарии? Хотя если пульт всегда в режиме "Резерв", то как настроены выходы у Орион если он есть.

1 год 10 месяцев назад

avatar
..пробовал разные тактики, вариантов много перебрал.

Подсказал бы ещё один вариант,который Вы возможно не пробовали.
В Сигнале 20П ( пусть даже выхода управляются "централизованно") на табличку "выход" поставьте не тактику " 0", а тактику "2". То есть "выключить". Тем самым вы зададите исходное состояние выхода.
То есть при "восстановлении опроса" выход блока "вернётся в логическую "1".
Попробуйте и обязательно проверьте  через "Пожар"
UProg  Вам в помощь.  + отвёртка. Снять провод с клеммы питание и подключить его обратно не составляет особого затруднения.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 10 месяцев назад

все верно..все управляется удаленно..кабель с клеммы снять не трудно..когда стоит 1 прибор..у нас их штук 200..после переключения электричества приходится обрывом восстанавливать их..как минимум тухнут таблички в количестве 20 штук..по разному..причину не могу понять..ваш совет попробую..отпишусь как и что..
p/s. тактика стоит лампа..кстати..

Жаксылыков Абай 1 год 10 месяцев назад

тактика стоит лампа..кстати..

Если приборы "локально"-то лучше "мигать из состояния вкл."
Если в "системе"-то можете написать сценарий.
При "пожаре"-она скважность мигания
При "Внимании"-другая скважность мигания.
Но в любом случае "исходное состояние" выхода/реле должно быть указано.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

на табличку "выход" поставьте не тактику " 0", а тактику "2"

еще не пробовал..но возник вопрос..будет ли табло мигать при срабатывании датчиков?

1 год 10 месяцев назад

avatar
Вообще тактика "Лампа" подразумевает основное состояние "включено". Но также оно подразумевает, что в разделах нет снятых шлейфов, иначе выключено.
Задавать локальную тактику при централизованном управлении наверное от безысходности, если разбираться некогда, почему не приходит централизованная команда.

Королёв Евгений Владимирович 1 год 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1876 раз

ЗАДАН

1 год 10 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.