всем привет..проблема которая ужэ около года беспокоит..стоит прибор в индустриальной зоне..частые переключения электричества..после переключения когда АКБ садится приборы (приборы привязаны, их много) отключаясь перезапускаются..после перезапуска не горят табло выходы..загораются после обрыва либо сработки..пробовал разные тактики, вариантов много перебрал..мка стоит в режиме пи..помогите решить вопрос..может кто сталкивался..вариант с переводом в режим компьютера ужэ слышал..но это ещё больше гемора с бумажками..

1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Привет.
1. Страна какая?
2. Версия Сигнал-20П?
3. Версия С2000М?

1 месяц назад

avatar
привет.. Казахстан..вахтовый поселок Тенгиз..версия сигнала 20п 3.01..версия мки 4.12..

Жаксылыков Абай 25 дней 17 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А какое отношение режим "ПИ" или "Компьютер" имеют к ситуации, на объекте есть ещё и Орион?
Реле на приборах управляются локально или удалённо? Как настроены выходы на приборе и как в пульте? Управление через тактики или сценарии? Хотя если пульт всегда в режиме "Резерв", то как настроены выходы у Орион если он есть.

1 месяц назад

avatar
..пробовал разные тактики, вариантов много перебрал.

Подсказал бы ещё один вариант,который Вы возможно не пробовали.
В Сигнале 20П ( пусть даже выхода управляются "централизованно") на табличку "выход" поставьте не тактику " 0", а тактику "2". То есть "выключить". Тем самым вы зададите исходное состояние выхода.
То есть при "восстановлении опроса" выход блока "вернётся в логическую "1".
Попробуйте и обязательно проверьте  через "Пожар"
UProg  Вам в помощь.  + отвёртка. Снять провод с клеммы питание и подключить его обратно не составляет особого затруднения.

Каргапольцев Артур Николаевич 27 дней 10 часов назад

все верно..все управляется удаленно..кабель с клеммы снять не трудно..когда стоит 1 прибор..у нас их штук 200..после переключения электричества приходится обрывом восстанавливать их..как минимум тухнут таблички в количестве 20 штук..по разному..причину не могу понять..ваш совет попробую..отпишусь как и что..
p/s. тактика стоит лампа..кстати..

Жаксылыков Абай 25 дней 17 часов назад

тактика стоит лампа..кстати..

Если приборы "локально"-то лучше "мигать из состояния вкл."
Если в "системе"-то можете написать сценарий.
При "пожаре"-она скважность мигания
При "Внимании"-другая скважность мигания.
Но в любом случае "исходное состояние" выхода/реле должно быть указано.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 25 дней 11 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

на табличку "выход" поставьте не тактику " 0", а тактику "2"

еще не пробовал..но возник вопрос..будет ли табло мигать при срабатывании датчиков?

25 дней 16 часов назад

avatar
Вообще тактика "Лампа" подразумевает основное состояние "включено". Но также оно подразумевает, что в разделах нет снятых шлейфов, иначе выключено.
Задавать локальную тактику при централизованном управлении наверное от безысходности, если разбираться некогда, почему не приходит централизованная команда.

Королёв Евгений Владимирович 25 дней 8 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)