Коллеги, здравствуйте. Возник вопрос. В настройках Сигнал-20 есть пункт Задержка перехода в Пожар. Если выставить 255, то это будет, как я понимаю, схема Два датчика по схеме И. Правильно ли я понимаю, что при отсутствующих добавочных резисторах в датчиках Сигнал-20 сразу будет переходить в Пожар от одного датчика при настройке задержки 255 2 года 9 месяцев назад ![]() Ропшинский Иван 277Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый вечер. 2 года 9 месяцев назад ![]() Прошутинский Игорь Рашидович 77Сигнал-20П 2.05. Правильно. Это если резистр стоит. А если нет, то сопротивление падает сразу до такой величины, при котором система думает что сработало сразу два. Как я понимаю
Разговор основан на том, что на объекте стоит Сигнал20П с ИП212-45 без резисторов и задержкой перехода в тревожное состояние 255. При нажатии на кнопку теста на датчике включилось оповещение. Я просто сначала думал что в этом случае датчик просто зависнет на состоянии Сработка Датчика и ничего не будет, а вроде работает – Ропшинский Иван 2 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Как много значат одна недописанная буква и непоставленные резисторы.... 2 года 9 месяцев назад ![]() Баулин Владимир Александрович 1932Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |