партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияАРМ Орион 7.6.3 и тактика работы реле

Эксплуатация » АРМ Орион 7.6.3 и тактика работы реле

Здравствуйте, у нас на объекте работа реле завязана на сценарии АРМ Орион 7.6.3. Сделано было давно. Хочу перенести все на реле пульта. Два вопроса

1. Тактика реле в АБД выставить во избежание конфликтов "Автоматическое управление"?
2. Чем в пульте тактики 1 и 3 отличаются, если и там, и там есть настройка времени  работы. Включить, если Пожар или Включить на время, если Пожар?

2 года 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

п2. По 1 тактике время включения пока пожар (т.е. игнорирует время включения), по 3 - соответственно включится на время. Есть и другие тактики, где время игнорируется.
 

2 года 6 месяцев назад

avatar
по 1 тактике точно также настраивается время  работы. у меня сейчас работа реле по первой тактике настроено на разное время работы

Ропшинский Иван 2 года 6 месяцев назад

может лучше исходить не из того, что настроено сценариями, которых во времена 7.6.3 было намного меньше, а из того, что требуется, как должно быть ну и версии самого пульта.
для 2.07:
1 - «Включить» - Включить, если есть «Тревога», «Пожар» или «Пожар 2»; иначе выключить.
3 - «Включить на время» - Включить на заданное время при появлении в разделе состояния «Тревога», «Пожар» или «Пожар 2»; выключить по завершении времени управления или если нет зон в состоянии «Тревога», «Пожар», «Пожар 2»

для 4.13
1 - «Включить» - Включить без задержки при ручном пуске или «УДП активировано»;
включить без задержки или с заданной задержкой (1), если есть «Пожар 2»;
включить с заданной задержкой, если есть «Тревога», «Пожар» или
«Тревога затопления»; выключить, если нет элементов с указанными выше состояниями.
3 - «Включить на время» - Включить на заданное время без задержки при ручном пуске или «УДП активировано»; включить на заданное время без задержки или с заданной задержкой1), если есть «Пожар 2»; включить на заданное время с заданной задержкой, если есть «Тревога» или «Пожар»; выключить по завершении времени управления или если нет элементов с указанными выше состояниями.

(1) наличие задержки управления определяется значением параметра «ЗАДЕРЖКА ПРИ ПОЖАР2»

Волков Андрей 2 года 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1637 раз

ЗАДАН

2 года 6 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.