Не могу снять извещатель пожарные с охраны в новой версии С2000-КДЛ вер 2.30. Пульт С2000М вер 2. 08 (и вер 2.07). Пульт пишет не верная команда. Взятие проходмт штатно. Ключи доступа такие же как на С2000-КДЛ вер 2.27 на котором все проходит нормально. 2 года 5 месяцев назад Виталий 6Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В контроллерах "С2000-КДЛ" вер.1.30/2.30 пожарные шлейфы игнорируют команду "Снять", управление производится командой "Отключить". 2 года 5 месяцев назад Виталий 6 С2000М на более современный.
Это всё полдела. Но тогда на ПС что увазывать в УД ? Только взятие( раз нет снятия) или Сброс тревог ? И какой тип кнопкам задавать в БКИ ? И в чём такая принципиальная разница между "Отключить" и "Снять"? Или всё-таки "отключенный" раздел ПС в отличии от "Снятого" раздела ПС на "Пожар" всё-таки отработает ? – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 5 месяцев назад И в чём такая принципиальная разница между "Отключить" и "Снять"? Судя по всему до версии 2.30 не было разницы, теперь она видимо есть, БКИ засылает Снять, а КДЛ уже не понимает, ждем БКИ который сможет, хотя бы после прикладывания спецключа. Если вспомнить С2000-ПТ первой версии, который аж на 10 направлений, он все мог без ключа, уже давно ПТ на 4 направления и не может без ключа, ничего же не случилось, привыкли. – Тремасов Константин Александрович 2 года 5 месяцев назад А если на ПС добавить на кнопки БКИ функцию "Перевзять"-то было бы всем понятно.
"Снять"-нельзя, а "Перевзять"- можно. А дальше уже понятно ..Либо "Норма" , либо "Невзятие". Я ,конечно, разберусь. Вопрос времени. Соберу мини стендик из пульта ,БКИ, КДЛ 2.30 и ИПР "пришпандорю". С этим разберусь. Но хотелось бы знать как рекомендует Производитель ? Может есть какие "рекомендации ? (лучше с картинками) Буду признателен. Если честно как это делается -я и сам не знаю.А мне уже "не сегодня -так завтра" надо будет уже самому людей на объектах обучать. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 5 месяцев назад "Перевзять" это сброс тревоги, который есть в БКИ, но в КДЛ 2.30 появилщсь состояние "Предупреждение", которое не отображается на БКИ. И если, допустим Сириус находится на удаленном объекте, а на посту только БКИ, то Предупреждение проходит незамеченым.
– Морковкин Сергей Михайлович 2 года 5 месяцев назад "Снять"-нельзя, а "Перевзять"- можно. А дальше уже понятно ..Либо "Норма" , либо "Невзятие". Это все после сработки ты рассматриваешь. А если человеку надо отключить раздел который в норме на время ремонтных работ? Думаю что затык в этом. А если не в этом, то я полностью поддерживаю производителя. – Тремасов Константин Александрович 2 года 5 месяцев назад По поводу "отключить" с БКИ, то в ПКУ 4.13 в свойствах УД есть "Взятие/Включение" и "Снятие/Отключение/Блокировка", если Разрешено, то отключение возможно
– Морковкин Сергей Михайлович 2 года 5 месяцев назад А если человеку надо отключить раздел который в норме на время ремонтных работ?
Тоже самое ,что "снять". Ибо Человек в "добром уме и светлой памяти" сам-по-себе такое не сделает. Так почему с пульта это сделать можно ,а с БКИ ? Я прошу не многого - научите меня пользоваться ПС с БКИ. если КДЛ 2.30. Пожалуйста. Спасибо ,Сергей Михайлович. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 5 месяцев назад Я так разумею что команда "Снять" это для простых пользователей, а "Отключить" это для обслуживающего персонала. Уровни знаний и ответственности разные. Так-же и БКИ для пользовательских функций, а ПКУ для административных.
– Зыкин Антон Николаевич 2 года 5 месяцев назад А вы , господа, вообще обращали внимание что в последнем упроге, который кстати и для КДЛ 2.30 подходит строчка "без права снятия"(,ну или как то там так) нифига не активна. Ну очень, блин, удобно запускать объект! Спасибо большое Вам инженер Болида!!!! У меня стройка,по стотысячпитсот миллионов кубометров пыли каждую минуту,а я датчики снять не могу! Да знаю я как снять,это так,старческом брюзжание
– Бучель Фёдор Сергеевич 2 года 5 месяцев назад ,это так,старческом брюзжание
Не стоит ,Фёдор , "сгущать краски"....Зато "алгоритмы". Вот это "фищка" так "фишка" И как мы раньше без этого жили ? Жили-не тужили, а поживём-привыкнем. Техника она на то и техника,что бы её изучали и осваивали. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 5 месяцев назад Жили-не тужили, а поживём-привыкнем Не надо привыкать к плохому. Но кому-то очень хочется изменений ради перемен, а не результата. – Баулин Владимир Александрович 2 года 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте. После монтажа в существующую систему С2000-КДЛ в.2.30. Разделы(зоны) относящиеся к этой кдлке не отключаются с АРМ ОРИОН ПРО 1.20.3.3, с С2000М в.3.00 разделы отключается. В ТП рекомендовали обновить АРМ. Обновлением проблема не решилась. 2 года 4 месяца назад Петрович Владимир Владимирович 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Отключаю 2 года 4 месяца назад Петрович Владимир Владимирович 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На БКИ 2.45 кто-нибудь проверял, как работает? 2 года 4 месяца назад Королёв Евгений Владимирович 1260Проверял.
Работает так....Если не выставлен параметр "автоматическое перевзятие "-то нужно нажимать кнопку БКИ. Если выставлен- то если нет факторов пожара-то после "сброса"-восстановится само. Тип кнопки на БКИ "Сброс тревог" После сброса ЗКПС уходит в "Невзятие". Правильно ли делал -сказать не берусь. Но факт-вещь упрямая. Вот и думаю...."А стоит ли выставлять "+" на "автоматическое перевзятие".? Только не понял одну вещь. А сколько раз нужно нажимать кнопку на БКИ. При "сработке" 2-х ДИП нажимал 2 раза. Точно не могу сказать,но возможно что кнопку нужно нажимать по количеству "сработавших" извещателей. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 4 месяца назад А если ДИП запылился и подрабатывает? Разве нельзя по старинке снимать кнопкой, а ставить, когда запылённость устранена, а пыльные работы завершены?
– Королёв Евгений Владимирович 2 года 4 месяца назад А зачем кнопкой "снимать"? Выдаст пульт "Требует обслуживание". Почистите-поставите на место ДИП и вуаля...
Индикатор на БКИ-"зелёный". Пробовал.-вынимал из розетки.ДИП – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 4 месяца назад Потому что БКИ для того, чтобы удобно без лазанья по меню пульта управлять шлейфами, например.
– Королёв Евгений Владимирович 2 года 4 месяца назад Так в том -то и дело. Всё удобство можно переложить на БКИ по-прежнему.
Только не нужно "лишних движений". Если нет факторов,подтверждающих "Пожар"-то система сама себя переопросит и останется на боевом посту. Вообще удобно.Только слегка непривычно. А чему новому мы сразу начинали хлопать в ладоши? Только вот какая ситуация . Детский сад. На вахте старушка-"божий одуван". И вдруг отопление придумают "варить". Так она(старушка-бедолага) от постоянных "Пожаров" с ума сойдёт. Ибо "ОТКЛЮЧИТЬ" с пульта ЗКПС-это удел избранных. Так ,что с параметром "автоматическое перевзятие" стоит маленько повременить. Пусть традиционно "ставит" через нажатие на кнопку БКИ. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 4 месяца назад Так я ж про что - работает с 2.30 кнопка-то? :)
– Королёв Евгений Владимирович 2 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |