партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияИОЛИТ 329

Эксплуатация » ИОЛИТ 329

Ток потребленя извещателя ИП329 ИОЛИТ СПР.425243.001ТУ в дежурном режимеимеет импульсный характер (длительность пикового потребления около 10мс на интервале ~ 2 сек.),а​ в режиме сработки - постоянный. Величина тока пикового потредления / сработки определяетсядобавочным резистором извещателя.

Это официальный ответ производителя.
Меня интересует сможет Сигнал-20м корректно работать 
с таким шлейфом ? Где постоянно скачет сопротивление шлейфа ????

2 года 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

А почему нет?
При условии, что ток за пределы изменения состояний ШС запрыгивать не будет.
У меня есть пара пожарный шлейфов на одном из обьектов - у них стабильные попрыгушки на 2-3 десятых Ома

2 года 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У меня скачки 0.40 кОм до 4.6 кОм... Я уверен что будут ложные сработки.

2 года 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вот как работает шлейф .
https://cloud.mail.ru/public/Yd4p/tmWAZgv5T

2 года 6 месяцев назад

avatar
Не увидел скачков ниже 3.6к. А датчик стоит возле прибора или уже в месте установки? Очень похоже на наведённое электричество.

Зыкин Антон Николаевич 2 года 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

На видео есть падение до 0.55 ом

2 года 6 месяцев назад

avatar
Такие вещи надо смотреть осцилографом просто потому что клавиатура не сопособна отображать быстро и корректно.

Зыкин Антон Николаевич 2 года 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Попробуем импульсы сгладить конденсатором.

2 года 6 месяцев назад

avatar
В паспорте на ППКОП или паспорте двтчика что нибудь сказано про конденсацтор? Вот и нечего изобретать, если не хотите потом в случае ЧС объяснятся в прокуратуре.

Зыкин Антон Николаевич 2 года 6 месяцев назад

Кстати указанный датчик не один такой. Есть достаточно известный и хорошо себя зарекомендовавший датчик с подобным описанием в паспорте.

Налетов Константин 2 года 6 месяцев назад

Попробуем импульсы сгладить конденсатором.

 Величина тока пикового потредления / сработки определяетсядобавочным резистором извещателя.

Это официальный ответ производителя.

Смотрим паспорт СПР.425243.001 РЭ Приложение Б.
Ну и
Но если в Паспорте на извещатель ,на стр. ... указано,что извещатель работает с Сигнал 20П,то и с Сигналои 20М работать должен.

Баулин Владимир Александрович 2 года 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)