Добрый день. 2 года 5 месяцев назад Денисов Анатолий Павлович 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
жесть 1. в оперативной задаче при проходе не отображается ФИО сотрудника. в Мониторе ОЗ справа-вверху кнопка "Настроки" - в меню "Карточки сотрудников" - поставить галочки как надо. примечание - у нас небыло поля "Табельный номер", поправили в ручную в m_PersCard_RUS.xml - появилось. 2. в АБД если через Сервис - Пересчитать список ключей - ничего не происходит. Вероятнее всего, считать конфигурацию приборов не сделали. в параметрах карты проверьте "Хранить ключ в приборах" проверьте корректность настроект в генераторе отчетов 3. при нажатии F9 - пишет что ключи в прибор не добавлены.(точно не помню как писало)пока не полечится п.2 пока не полечите п.2, так и будет 4. ВСЕ старые карты как работали, так и работают, новые добавленные карточки - не работают ни на одном приборе. делал даже так. удалял вообще ключи из АБД, запускал перезапись ключей - все равно пускает по старым карточкам. Мистика. они могут работать если о них знает сам контролер (ключи хранятся в нем) или о них знает ОрионПро (работает с задержками. Вы записываете коды карт в приборы через UPROG? 2 года 5 месяцев назад Заварзин Сергей 1140Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вы записываете коды карт в приборы через UPROG? нет. все через АБД. как было до этого - не знаю. раньше писало ФИО кто проходит через дверь. сейчас это поле пустое. они могут работать если о них знает сам контролер (ключи хранятся в нем) А его тоже надо было сбросить на заводские перед установкой СПО? его я не трогал. Вероятнее всего, считать конфигурацию приборов не сделали. делал. у меня 38 приборов. считывание шло около 8 часов(весь рабочий день) начиная от 2 до 100 номера циклично. потом просто завершил работу компа. в параметрах карты проверьте "Хранить ключ в приборах" проверьте корректность настроект в генераторе отчетов галочка стоит. Генератор отчетов ??? как его запустить чтобы настройки показал в отчете? 2 года 5 месяцев назад Денисов Анатолий Павлович 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
в режиме считывания конфигурации с приборов, надо ли С2000 переводить в режим программирования? 2 года 5 месяцев назад Денисов Анатолий Павлович 5в режиме считывания конфигурации с приборов, надо ли С2000 переводить в режим программирования? Ох ты, древность какая. Наверное, надо. Даже более новый С2000М вплоть до версии 2.07 надо было. – Иванов Андрей Львович 2 года 5 месяцев назад Небольшая поправочка Андрей Львович, с версии 2.06 можно было.
– Тремасов Константин Александрович 2 года 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ох ты, древность какая. все приборы закуплены примерно в годах 2014-2015. установлено в 2017. сдано в эксплуатацию в 2020. С приборами, вернее их названиями, мог напутать. там пульт С2000М кажется. все работало до тех пор пока не залезла служба защиты гос тайны. все кроме пожарки перестало работать.... скуд, охрана и прочее - наебнулось... со скриншотами пока проблемы, изъяли приводы, а внешние USB залили термоклеем и вытащили USB ключи лицензии.. пока не отвоюю хотя бы usb для ключей - писать тут не о чем))) фирма которая настраивала в 2019 - уже не существует(( настраивать своими руками придется) 2 года 5 месяцев назад Денисов Анатолий Павлович 5служба защиты гос тайны... вытащили USB ключи лицензии.. пока не отвоюю хотя бы usb для ключей - писать тут не о чем))) Болид в своих серверах это сразу учитывает - ключи внутри корпуса и пломба снаружи. А с этими - на наружние USB не договоритесь. А вот на такое - возможно – Востриков Николай Викторович 2 года 5 месяцев назад пока не отвоюю хотя бы usb для ключей - писать тут не о чем))) так ключи вставить и опломбировать вместе с ними. Или действительно внутри их ставить. – Волков Андрей 2 года 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
так ключи вставить и опломбировать вместе с ними. Или действительно внутри их ставить. так и сделал. купил сегодня планку на заднюю панель, внутри установим комисионно ключики, потом буду дальше работать)) вопросы: 1. перед началом надо сбрасывать на завод сам пульм С2000М? 2. про считывание конфигурации я понял, посмотрим сначала какие версии и модели оборудования. 2 года 5 месяцев назад Денисов Анатолий Павлович 51. перед началом надо сбрасывать на завод сам пульм С2000М? если в АБД всё занесено правильно, то можно экспортировать БД в пульт и всё. Сбрасывание на завод это в случаях непонятных и неизлечимых глюков) 2. про считывание конфигурации я понял, посмотрим сначала какие версии и модели оборудования. для АБД это не важно, если ядро опроса увидело сом-порты с приборами, то АБД даст считать всё что можно. если будут ошибки, то запоминайте их точно, так всем будет проще подсказывать) – Волков Андрей 2 года 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2518 раз
2 года 5 месяцев назад
USB-RS485
АБД Орион Про
Монитор Орион Про
Оболочка системы Орион Про
ОЗ Орион Про
С2000
С2000-2
С2000-БИ
С2000М
Центральный сервер Орион Про
Ядро опроса Орион Про
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий