Объясните пожалуйста процедуру програмирования приборов, я выполнял так:
- Сначала программируем «Мастер» R1М
активировать режим организации сети в «Мастере» с помощью однократного
кратковременного нажатия на кнопку SW1 («Программирование»);
- Перевести второй прибор R2 в режим программирования и поднести его
к «Мастеру» на минимальное расстояние (см. «Индикация в режиме программирования»), дождаться однократного мигания светодиодов «RS-485/RS-232» – красного цвета;
- Выходим из режима програмирования на R1м и R2
с помощью однократного кратковременного нажатия на кнопку SW1 переводим второй прибор R2 в режим программирования, переводим третий прибор R3 в режим программирования и поднести его к R2
- Выходим из режима програмирования на R3 и R2
- Аналогичную процедуру производим с приборами R4 — R6 создавая цепь приборов второго уровня чтобы получилась последовательная нить ретрансляторов.
Далее этой же процедурой производим привязку приборов третьего уровня к приборам второго уровня
соответственно R2>R2.1>R.2.2>R2.3 и соответственно создаем такие же цепочки на других ретрансляторах
с R3>R3.1>R.3.2>R3.3 по R6>R6.1>R.6.2>R6.3 это как бы ответвления от основной нити.
Поясните пожалуйста
- Все ретрансляторы (приборы второго уровня) должны привязываться к Мастеру или последовательно друг к другу ?
- Приборы третьего уровня должны привязываться к Мастеру или к определенным ретрансляторам ?
Потому что не совсем ясно описано в РЭ РПИ
добавить комментарий