партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияППКУП Сириус

Эксплуатация » ППКУП Сириус

Здравствуйте! Получили ППКУП "Сириус". Подскажите: постановка на охрану и снятие с охраны пожарных ШС возможно только с через веб-интерфейс и с установкой дополнительного С2000-БКИ? Как я понял через сам Сириус возможно только просматривать события и состояние ШС.

2 года 6 месяцев назад

avatar
То что может "делать Сириус описано в РЭ на стр. 70- 81.
"Снимать" ,конечно нельзя ибо ШС "пожарные". Остальные функции ,согласно алгоритмам "противопожарной защиты" выполнять с Сириуса можно.
Впрочем пункт 7.5.10 и находится на стр 81.
Так что Вас смущает ?

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 6 месяцев назад

ничего не смущает, просто поставщик поступил не рационально, ради трех извещателей и двух ручных извещателей поставил данное оборудование...

Яковлев Евгений Михайлович 2 года 6 месяцев назад

Это очень хороший и дальновидный Поставщик,который уверен в том,что "система" будет расширяться и добавляться  пожаротушением и речевым оповещением.
А то что цена Сириса больше-так ведь и функционал тоже  больше.
Да и Сириусы не закончатся - "Болид" их много понаделает.(Шутка)

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 6 месяцев назад

ничего не смущает, просто поставщик поступил не рационально, ради трех извещателей и двух ручных извещателей поставил данное оборудование...

Нерациональность поставщика может выражаться только в одном, если он поставил вам оборудование себе в убыток. Если так, то на очередном собрании собственники поругают директора поставщика, и вы будете отомщены. 
Но мне кажется, что ругать его не будут, ведь если постащик ради пяти извещателей смог продать вам Сириус, то такой поставщик сможет продать даже снег чукчам, и нерациональным в этой сделке поставки можно назвать кого-угодно, кроме поставщика. 
Давайте посмотрим в суть. Раз есть поставщик, значит, есть договор поставки. А по договору поставка Сириуса является ОБЯЗАННОСТЬЮ поставщика, и обязал его покупатель. 

Иванов Андрей Львович 2 года 6 месяцев назад

Управление зонами (заапрос состояния/включение/отключение...) доступно через кнопу Меню (пароль пользователя 77777 по умолчанию), при конфигурировании системы возможны все действия

Морковкин Сергей Михайлович 2 года 6 месяцев назад

Не рационально это ПКУ v.5, а Сириус вполне рациональное решение:)

Олещенко Игорь Николаевич 2 года 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

добрый день.
Есть вопрос по настройке. В КПБ-С есть выход "Пожар". При настройке невозможно изменить/задать программу на этом выходе. По умолчанию стоит программа "нет". Все поля для этого реле затенены. Как настроить этот выход?

2 года 5 месяцев назад

avatar
Выход пожар, неисправность и пуск не настраиваются, как они есть, так и работают. 
выход «Пожар» активируется (замыкается), если хотя бы один из контролируемых элементов имеет состояние «Пожар» или «Пожар 2». В неактивном состоянии выход разомкнут;
- выход «Пуск» активируется (замыкается), если хотя бы один из контролируемых элементов имеет состояние «Пуск ПТ», «Тушение», «Пуск РО», «Пуск (выход)», «Неудачный пуск ПТ». В неактивном состоянии выход разомкнут;
- выход «Неисправность» активируется (размыкается) при наличии неисправных элементов, при системной ошибке либо при полном пропадании электропитания прибора «Сириус». В неактивном состоянии выход замкнут. 

Тремасов Константин Александрович 2 года 5 месяцев назад

В КПБ-С есть выход "Пожар". При настройке невозможно изменить/задать программу на этом выходе. По умолчанию стоит программа "нет". Все поля для этого реле затенены. Как настроить этот выход?

Да, программу менять нельзя.
Единственное смущает, что у Вас не задана программа.
Для выхода "Пожар" - программа управления "(99) Общий пожар".

Сохраните свою БД и сбростье БД в Сириусе до заводских настроек.
Если программа управления у выхода появится, значит в Вашей конфигурации что-то пошло не так.
В таком случае будет два варианта:
1. Заново создавать конфигурацию на основе исправной.
2. Обратиться в техподдержку, чтобы отредактировали имеющуюся конфигурацию.

ПО 1.02.017
web-клиент 1.02.031

Сидельников Александр Дмитриевич 2 года 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

спасибо. Все понятно, сделаю.

2 года 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Почему существуют разные версии офлайн конфигураторов? Где можно почитвть об их отличии и назначении? И где найти подробную информацию прошивки новой версией ПО внутреннего КПБ через UProg?

2 года 4 месяца назад

avatar
Разные версии основного ПО и WEB клиента, разные и конфигураторы.
По КПБ смотрите на странице прибора, на вкладке скачать, внизу есть таблица с описанием.
https://bolid.ru/production/orion/network-controllers/sirius.html?tab=download

Тремасов Константин Александрович 2 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Таблицу видел, перед таблицей указано, что для КПБ-С использовать UProg, но не описано как. До этого приборы шились orionprog.

2 года 4 месяца назад

avatar
Так откройте РЭ на uprog, там должно быть написано. Лежит в папке вместе с установленной утилитой.
А так, правой кнопкой по прибору в древе, записать программу, указать файл, ждать.

Тремасов Константин Александрович 2 года 4 месяца назад

Да ладно?
И С2000-Ethernet начиная с 3 версии?

В Uproge нажать F1 - и прочесть п. 10

Востриков Николай Викторович 2 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

уменя наобъекте Прибор Сириус, постоянно выскакивает надпись Авария питания 220в, напряжение сети замеряли все норм, 225в. вчем может быть причина, и как устронить???

2 года 3 месяца назад

avatar
посмотрите в UPROG что МИП сам намерил, возможно нужно корректировку внести.

Олещенко Игорь Николаевич 2 года 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3418 раз

ЗАДАН

2 года 6 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Сириус