Здравствуйте! Получили ППКУП "Сириус". Подскажите: постановка на охрану и снятие с охраны пожарных ШС возможно только с через веб-интерфейс и с установкой дополнительного С2000-БКИ? Как я понял через сам Сириус возможно только просматривать события и состояние ШС. 2 года 6 месяцев назад Яковлев Евгений Михайлович 64ничего не смущает, просто поставщик поступил не рационально, ради трех извещателей и двух ручных извещателей поставил данное оборудование...
– Яковлев Евгений Михайлович 2 года 6 месяцев назад Это очень хороший и дальновидный Поставщик,который уверен в том,что "система" будет расширяться и добавляться пожаротушением и речевым оповещением.
А то что цена Сириса больше-так ведь и функционал тоже больше. Да и Сириусы не закончатся - "Болид" их много понаделает.(Шутка) – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 6 месяцев назад ничего не смущает, просто поставщик поступил не рационально, ради трех извещателей и двух ручных извещателей поставил данное оборудование... Нерациональность поставщика может выражаться только в одном, если он поставил вам оборудование себе в убыток. Если так, то на очередном собрании собственники поругают директора поставщика, и вы будете отомщены. Но мне кажется, что ругать его не будут, ведь если постащик ради пяти извещателей смог продать вам Сириус, то такой поставщик сможет продать даже снег чукчам, и нерациональным в этой сделке поставки можно назвать кого-угодно, кроме поставщика. Давайте посмотрим в суть. Раз есть поставщик, значит, есть договор поставки. А по договору поставка Сириуса является ОБЯЗАННОСТЬЮ поставщика, и обязал его покупатель. – Иванов Андрей Львович 2 года 6 месяцев назад Управление зонами (заапрос состояния/включение/отключение...) доступно через кнопу Меню (пароль пользователя 77777 по умолчанию), при конфигурировании системы возможны все действия
– Морковкин Сергей Михайлович 2 года 6 месяцев назад Не рационально это ПКУ v.5, а Сириус вполне рациональное решение:)
– Олещенко Игорь Николаевич 2 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
добрый день. 2 года 5 месяцев назад Аксенов Владимир Алексеевич 26Выход пожар, неисправность и пуск не настраиваются, как они есть, так и работают.
выход «Пожар» активируется (замыкается), если хотя бы один из контролируемых элементов имеет состояние «Пожар» или «Пожар 2». В неактивном состоянии выход разомкнут; - выход «Пуск» активируется (замыкается), если хотя бы один из контролируемых элементов имеет состояние «Пуск ПТ», «Тушение», «Пуск РО», «Пуск (выход)», «Неудачный пуск ПТ». В неактивном состоянии выход разомкнут; - выход «Неисправность» активируется (размыкается) при наличии неисправных элементов, при системной ошибке либо при полном пропадании электропитания прибора «Сириус». В неактивном состоянии выход замкнут. – Тремасов Константин Александрович 2 года 5 месяцев назад В КПБ-С есть выход "Пожар". При настройке невозможно изменить/задать программу на этом выходе. По умолчанию стоит программа "нет". Все поля для этого реле затенены. Как настроить этот выход? Да, программу менять нельзя. Единственное смущает, что у Вас не задана программа. Для выхода "Пожар" - программа управления "(99) Общий пожар". Сохраните свою БД и сбростье БД в Сириусе до заводских настроек. Если программа управления у выхода появится, значит в Вашей конфигурации что-то пошло не так. В таком случае будет два варианта: 1. Заново создавать конфигурацию на основе исправной. 2. Обратиться в техподдержку, чтобы отредактировали имеющуюся конфигурацию. ПО 1.02.017 web-клиент 1.02.031 – Сидельников Александр Дмитриевич 2 года 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
спасибо. Все понятно, сделаю. 2 года 5 месяцев назад Аксенов Владимир Алексеевич 26Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Почему существуют разные версии офлайн конфигураторов? Где можно почитвть об их отличии и назначении? И где найти подробную информацию прошивки новой версией ПО внутреннего КПБ через UProg? 2 года 4 месяца назад Аксенов Владимир Алексеевич 26Разные версии основного ПО и WEB клиента, разные и конфигураторы.
По КПБ смотрите на странице прибора, на вкладке скачать, внизу есть таблица с описанием. https://bolid.ru/production/orion/network-controllers/sirius.html?tab=download – Тремасов Константин Александрович 2 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Таблицу видел, перед таблицей указано, что для КПБ-С использовать UProg, но не описано как. До этого приборы шились orionprog. 2 года 4 месяца назад Аксенов Владимир Алексеевич 26Так откройте РЭ на uprog, там должно быть написано. Лежит в папке вместе с установленной утилитой.
А так, правой кнопкой по прибору в древе, записать программу, указать файл, ждать. – Тремасов Константин Александрович 2 года 4 месяца назад Да ладно?
И С2000-Ethernet начиная с 3 версии? В Uproge нажать F1 - и прочесть п. 10 – Востриков Николай Викторович 2 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
уменя наобъекте Прибор Сириус, постоянно выскакивает надпись Авария питания 220в, напряжение сети замеряли все норм, 225в. вчем может быть причина, и как устронить??? 2 года 3 месяца назад Валерий 1посмотрите в UPROG что МИП сам намерил, возможно нужно корректировку внести.
– Олещенко Игорь Николаевич 2 года 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3418 раз
2 года 6 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
"Снимать" ,конечно нельзя ибо ШС "пожарные". Остальные функции ,согласно алгоритмам "противопожарной защиты" выполнять с Сириуса можно.
Впрочем пункт 7.5.10 и находится на стр 81.
Так что Вас смущает ?
– Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 6 месяцев назад
#ссылка