партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПодскажите с настройкой

Эксплуатация » Подскажите с настройкой

Добрый Вечер, начинающий пользователь топчусь на месте, по возможности подскажите что необходимо доделать, переделать или доработать. Ситуция такая при нажатии на ипр происходит пожар2 но при востановлении ипра пожар продолжается, сброс тревог не дает сделать пишет "неправельная команда", не понимаю где искать в с2000 или кдл(((
2 и еще попутный вопрос стоит БК 12 недопонял что делать с перемычками 485 на остальных приборах

с2000
http://drive.google.com/file/d/1xiKcFjRTbwqOn0Rz-_gED-dIuLXRUF8b/view?usp=sharing
кдл
http://drive.google.com/file/d/1mjxTEsQ9dvY2kq0AneMxjXJEy7DAMVQe/view?usp=sharing

Буду рад если потыкаете носом что не так 

 

2 года 4 месяца назад

avatar
УД для управления разделами создали, а пароль для него нет. Создайте пароль и назначьте ему ваш созданный уровень доступа. На странице привязка управления, из нижнего поля перетащите все разделы на С2000М в верхнем поле, загружайте конфиг и пробуйте ввести пароль, далее наверное разберетесь.

Тремасов Константин Александрович 2 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1463 раза

ЗАДАН

2 года 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000
С2000-КДЛ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.