Здравствуйте. Вопрос собственно заключается в том, что при настройки системы в конечном протоколе передачи сообщений (Мираж) проходит информация только о "Взятии" или "Снятии" разделов с охраны, Сообщения "Тревога" не проходит. А также в центре куда должна доходит информация не появлятся карточка объекта.
Коротко о системе:
АРМ-С2000М-Ethernet-С2000ПП (перемычка снята, индикатор горит постоянно).
С2000ПП прошит последней версией 2,1.
Настройки пульта экспортированны через АБД.
Ссылка на архив
Логин: all
Пароль: 00000000
http://gvozdev.keenetic.link/webdav/
Куда копать дальше и в чём причина?

2 года 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Здравствуйте.
Поскольку в конфигурации С2000-ПП включена "Прямая трансляция событий", то в конфигурации С2000М нужно задать шлейфам "Номера зон ContactID".
Если же предполагается трансляция с номерами разделов и зон, заданными в конфигурации "С2000-ПП", выключите "Прямую трансляцию событий".

2 года 5 месяцев назад

avatar
Спасибо Вам огромное. Оба варианта оказались рабочими и пригодными для дальнейшей настройки.

Гвоздев Андрей Александрович 2 года 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1892 раза

ЗАДАН

2 года 5 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.