партнерский раздел
ФорумПроектированиеСириус и БКИ в другом здании

Проектирование » Сириус и БКИ в другом здании

Планируется установка Сириуса.
Есть потребность в размещении БКИ в территориально удаленном здании (к диспетчеру).
Понимаю, что есть стандартный метод удлинения по оптике, и техподдержка подсказала, что у диспетчера можно поставить два С2000-БКИ (разные адреса, которые зеркально управляют разделами) но гложет сомнение, что такое будет работать и вопрос цены не последний (а почему два?).
Кто-то рассматривал вариант размещения старого С2000-БКИ (без 2 интерфейсов) на дверце шкафа с блоком БК-12/24 внутри. То есть после блока коммутации БКИ подключаем в единственный интерфейс "в пределах шкафа".

1 год 9 месяцев назад

avatar
обговаривалось не один раз, к ЛС на участке узкой щели между корпусом БКИ и корпусом ШПС требование к ЕН применяется в полный рост. Кроме того от того что вы установите БК в какой-то шкаф, шкаф не станет от этого корпусом прибора, он так и останется каким-то шкафом:)

Олещенко Игорь Николаевич 1 год 8 месяцев назад

Кроме того от того что вы установите БК в какой-то шкаф, шкаф не станет от этого корпусом прибора, он так и останется каким-то шкафом:) 

А для чего нужен корпус прибора? В приборы все равно ничего устанавливать нельзя. А в шкаф можно. Но прикручивать бки на дверцу-это все равно перебор. 
2 бки будут иметь смысл если между ними будет какая нибудь защита от КЗ на rs485.  Тогда бы при обрыве или КЗ одна бы да работала точно. 


Кстати может это и имелось ввиду? Кольцевая линия на одну бки приходит rs 485и уходит на бк, далее идет на вторую бки и уходит. И при кз и при обрыве одна остается живлй
 

Богданюк Дмитрий Владимирович 1 год 8 месяцев назад

Корпус прибора нужен потому что есть определение ЛС в СП484, внутри корпуса требование к ЕН не предъявляется, ШПС можно считать корпусом блочно-модульного прибора т.к он предназначен для размещения в нем оборудования системы, левый шкаф даже с БК это просто монтажное устройство. Правильнее будет у диспетчера поставить еще один Сириус, по деньгам обойдется не намного дороже чем БКИ+ИБП+ЩМП с БК (и тем более ШПС), а возможно даже дешевле, мы крайний раз ЩМП-5 айпишный за почти15к рублей брали.

Олещенко Игорь Николаевич 1 год 8 месяцев назад

Да, вариант с установкой отдельного Сириуса у диспетчера является логичным и правильным решением.
Тем более, что, по хорошему, в одну (пусть даже дублированную) БКИ мы похоже не влезаем.
В основном смущало отсутствие в доступе "двухканального" БКИ.
Спасибо.

Заварзин Сергей 1 год 8 месяцев назад

ШПС можно считать корпусом блочно-модульного прибора т.к он предназначен для размещения в нем оборудования системы,

Ещё бы у приборов в документации было написано, что их можно в корпус прибора ставить... Но это отдельная история...
В данном случае что нарушится- бки на стене и дублируют друг друга, бк в шпс или любом другом шкафу?

Если в одну бки не влазит, то по деньгам Сириус действительно выходит дешевле.

Богданюк Дмитрий Владимирович 1 год 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1771 раз

ЗАДАН

1 год 9 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-БКИ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.