Здравствуйте, коллеги, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией. Небольшая система. Пульт 4.11, КПБ 3.03, СП1 1.60, КДЛ 2.22. Изначальные состаяния релейных блоков локаьно и в пульте совпадают, но иногда при выходе из режима программирования некоторые реле переходят на секунду в другое состаяние и затем возвращаются в исходное. Это что такое? Ладно, если это табло и выключение расцепителя как у меня, а если это МПТ. Так и до поранои недалеко... 2 года 5 месяцев назад Ропшинский Иван 268Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
При наличии пульта все локальные политики управления реле(в приборах), нужно ставить в 0 или не управлять. 2 года 5 месяцев назад Скигаловский М. С. 561.4.3.17 Для централизованного (командами сетевого контроллера) управления выходом Х необходимо настроить блок и сетевой контроллер.
Для настройки блока необходимо: – убрать все связи выхода со всеми входами (параметры «Управление реле Х»); – выбрать любую «Программу управления», предполагающую подходящее исходное состояние (см. Таблицу 1.4.3.6); Тогда не 0 Либо 1 ( выключено) или 2 (включено) ,но исходное состояние должно быть прописано. А в КПБ и СП 1 "начальное" и так "задаётся"-так ,что никакой "чехарды" быть не должно. Тем более с пожаротушением. Ибо КПБ (даже если пульт безобразит)-то выходами КПБ рулит С2000-АСПТ.(по совершенно иному интерфейсу). А уж представить ,что при выходе из Программироваия запустилась "Насосная станция" ? Поток-3Н такого себе не позволит. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 5 месяцев назад никакой "чехарды" быть не должно но она была несколько раз выходами КПБ рулит С2000-АСПТ Это да, только вот есть у нас один объект 2009 года, где МПТ подключены вообще без АСПТ. Прям напрямую к КПБ через кучу электроники. Выглядит это все как шкаф АТС – Ропшинский Иван 2 года 5 месяцев назад А в КПБ и СП 1 "начальное" и так "задаётся"-так ,что никакой "чехарды" быть не должно Не должно - но бывает. На одном из обьектов - лично ловил 1 раз включение КПБ после вывода пульта из програмирования - причем включились все 6 реле в 1 из 3 КПБ присутствующих в системе. Настройки у всех - одинаковы, начальное - выключено. Событий для их включения - судя по архиву пульта (и не сработке реле СП-1, привязанной к тем же разделам) не было. На другом - ловил неоднократно, причем по 1-2 реле с разных КПБ (всего их там с 10-ок), причем в абсолютно разных сочетаниях – Востриков Николай Викторович 2 года 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1636 раз
2 года 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий