Уважаемые разработчики! Прошу прокомментировать цитату из этикетки на С2000-ПИ (п.1.4. этикетки): 9 лет 10 месяцев назад ![]() Малозёмов Константин Вячеславович 1448Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Действительно в ЭТ раньше была эта, как вы выразились, "белиберда". Но мы этот момент уже давно исправили, смотрите свежую ЭТ на сайте. ПИ обеспечивает защиту от короткого замыкания в линии интерфейса RS‑485: возникший из-за замыкания в одной из линий длительный логический ноль не передаётся в две другие линии. Нормальная работа восстанавливается при обнаружении в данной линии логической единицы. Если в линии обнаружен длительный логический ноль, то светодиод соответствующей лини переходит в режим постоянного свечения красным цветом. ПИ на самом деле определяет не КЗ (как это сделано, например, в шлейфовых приборах), а наличие "длительного ноля" в линиии, что, в свою очередь, может являтсья следствием КЗ. Полноценную функцию определения КЗ в ПИ внедрять не планируется. 9 лет 10 месяцев назад ![]() Назаретский Сергей Алексеевич 174Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Полноценную функцию определения КЗ в ПИ внедрять не планируется. А зря... 9 лет 10 месяцев назад ![]() Малозёмов Константин Вячеславович 1448Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6215 раз
9 лет 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.