Здравствуйте, правильно ли я понимаю, если в uprog у РИП-12 исп.54 снять плюсики контроля, то он 3 года назад ![]() Ропшинский Иван 280Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
если в uprog у РИП-12 исп.54 снять плюсики контроля, то он не будет щелкать своим внутренним реле. И все. 3 года назад ![]() Востриков Николай Викторович 454– Ропшинский Иван 3 года назад Я сослепу вместо 54 - прочитал 51.
В нем реле есть. В 54 - реле нет. Но - и никаких настроек "контроля с плюсиками" у 54 нет. ТС нас развел :-) – Востриков Николай Викторович 3 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3888 раз
3 года назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
РИП-12 исп.54 (РИП-12-2/7П2-Р-RS) АЦДР.436534.004-02 РЭп Изм.5 от 22.04.2022
Может мы говорим о чём-то разном ,но где эти "плюсики контроля" для отключения звукового сигнализатора ?
Звук Вы отключите,но состояние индикаторов изменить вряд ли удасться..
Да и это ни к чему. А то вдруг забудите сами,что АКБ надо менять.если ни звука .ни индикации не будет.
Как правило АКБ меняются не быстро. Не забудьте сделать запись в "Журнале ТО и ППР"
– Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад
#ссылка