партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПодключение тепловых датчиков к аспт

Инсталляция, монтаж » Подключение тепловых датчиков к аспт

Народ, привет!Подскажите, имеем датчики тепловые ип 103-5/1-а3  и С2000-АСПТ. Подключить можно?

2 года 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Можно.
Но с учетом того, что на сырых парковках - за год-два они сгнивают, что автоматом подразумевает получение АСПТ сигналов к пуску

2 года 5 месяцев назад

avatar
Если же говорить откровенно. А точность и надёжность в работе мы все уважаем-то ставить "корзинки" уже нельзя. Ибо "корзинка" не имеет индикатора "подключенного и сработавшего состояния"
Так .что не 103-ии ,а 101-ые уже желательно применять.
Только разница в цене  традиционно вносит свои коррективы. Что же касается влажности-то  101-е   влажность терпят. Если конечно влажность не приближается к 100%. Но при такой влажности авто на парковку уже не ставят.
Что такое "рыжики" знает каждый автолюбитель.
Это уже "к слову".

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 5 месяцев назад

Хмм, будет в паркинге БЦ на нулевом уровне. Система вентиляции там естественно будет. А вот на счёт влажности трудно предсказать. 

Натаров Руслан 2 года 5 месяцев назад

Ибо "корзинка" не имеет индикатора "подключенного и сработавшего состояния"

Ну - есть в природе ИП 103-5/1С-а3  - с индикацией. 
Но в целом - да, штука унылая

Востриков Николай Викторович 2 года 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)