Добрый день, прилетел объект.Объект состоит из:административное здание, 3х этажное, на нём АПС собрана на Сигнал-20, С-2000М, С2000-Бки оборудование старенькое,всё стоит в одном помещении. И 4 отдельно стоящих одноэтажных зданий, эти здания собраны на Сигналах -10, в каждом здании стоит по сигналу, и в каждом их 4х зданий стоит по С2000-РПИ, т.е rs-485 от каждого здания, через выносные уличные антенны сводять в 2 с2000-рпи на административное здание,т.е два РПИ- slave сводяться на один РПИ-master с дного угла здания на другие два, и с другого угла тоже самое, т.е 4РПИ-slave и 2РПИ master(я понял это по Дип-переключателям), в административном здании стоят 2РПИ-masretы, и они связаны в один сегмент 485го,в нём же РИП-13 RS, С-2000М, C2000- БКИ. Забыл написать, всё это монтировала другая контора, я так понял что пыталась что то настроить, и потом исчезла. Вернусь к сути, когда всё это увидел, понял что нехера не работает. У С2000М пароль 123456 не подошёл. Считав из Сигналов-10 понял что всё в них зашито локально, привязка к входам, и выходам, и привязка ключей к ШС(в каждом здании стоят считыватели Touch Memory и есть ключи, проверил сработку, всё срабатывает с ключей тревога сбрасываеться(автономно) с Мкой связи нет. С РПИ столкнулся 1й раз, прочитав ч то в системе может быть только 1 master-РПИ, сделал рядом стоящий ретранслятором, т.к в прямой видимости о мастера только 2,другие 2 за углом здания. С uprog появились всё 4 сигнала с2000 м, рип, БКИ. (Пульт скинул до заводских) Старый пульт в главном здании снял, объединил всё в один 485 на С2000 м вер. 4.13. и 232 на с2000  ethernet. На виртуальный Сом-порт. После приписывания таймингов в с2000м согластно таблице РЭ к РПИ, с uptoga с сом порта приборы видятся,завёл всё это в Орион и тут началось, БКИ раз в секунду "подмена прибора", " потеря прибора", "обноружен прибор", и переодически отваливается Сигнал20, и Сигналы 10.в езернете в расширенных настройках RS выставил теже тайм-ауты что и С2000 м согластно таблици РЭ к РПИ.Ещернет вер. 3.10,пульт 4.13,сигналы10 тоже свежим 2021года и РПИ 2021.Подскажите что можно сделать. Кстати пробовал всё с ноута возле пульта, накатил ОрионПро, но дальше нужно будет через Wi-Fi мосты на другое здание вывести. Зарание огромное человеческое спасибо. 

1 год 9 месяцев назад

avatar
буквально вчера адресовал новые, но уже прибитые к стене, приборы. Т.к. никакой сети ещё толком нету, ноут таскать не интересно, то пользовался пультом, подключил, проверил что на 127 показывает РИП, сменил адрес на нужный и... Подмена, Потеря, Обнаружение, но на новом адресе уже не показывает РИП. В общем всё равно пришлось лезть, отключать второй прибор и избавляться от дубля)) да, я надеялся на чудо, раз на 127 правильно показал прибор, но чуда не случилось и адреса сменились у обоих.

Волков Андрей 1 год 9 месяцев назад

У меня дубля нет, проверял. 

Сницаренко Денис Петрович 1 год 9 месяцев назад

Точно?
Например - в адересах пульта по 485 и 232 с приборами?
Или - в адресах с2000-ethernet?

Востриков Николай Викторович 1 год 9 месяцев назад

Точно

Сницаренко Денис Петрович 1 год 9 месяцев назад

БКИ адрес 7,откидываю, подкидываю новую БКИ 127,тоже самое-самое"подмена прибора, потеря прибора, обнаружен прибор"

Сницаренко Денис Петрович 1 год 9 месяцев назад

Ну - телепаты в отпуске :-)
127 - это и пульт, и эзернет, и неведомый необнаруженный прибор может быть.
Либо - дубль висит.
Был у меня такой прикол - висел прибор, который пульт видел - а 485-свисток нет

Востриков Николай Викторович 1 год 9 месяцев назад

Пульт по 485-адрес1, по 232-адрес1.

Сницаренко Денис Петрович 1 год 9 месяцев назад

так а если просто БКИ откинуть, сигналы тоже продолжают валиться?
После приписывания таймингов в с2000м согластно таблице РЭ к РПИ

с помощью rs485settings же?

Волков Андрей 1 год 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

с помощью rs485settings же?

конечно

1 год 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

еще заметил такую штуку-те здания RS которых через РПИ с монитора Орион управляются-можно взять датчики,разделы,отключить.(конечно они отваливаются с хаотичной переодичностью )А вот датчики в главном здании на Сигнале20,когда с монитора сделать-взятие или отключить то тут же проподает сам Сигнал20,т.е при какой либо команде сигналу он начинает-"подмена прибора","потеря прибора",восстановление прибора"

1 год 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)