Добрый день при запуске смонтированной опс кпб с подключённым к ней табло (1выход (2шт), 2выход(4шт) 3выход (2шт), 4 выход (1шт)), выход 2 и 4 уходят в кз, при включённом контроле на обрыв и кз. 2 года 4 месяца назад Маланин Максим Юрьевич 111Поменяли на кпб из магазина тот-же эффект.
уверенно заявляем потомучто кз есть только когда в uprog в кпб стоит контроль на кз и обрыв , а когда выход без контроля все работает и выход не отключается или понятие кз у кпб другое ? – Маланин Максим Юрьевич 2 года 4 месяца назад Это меняет дело.
Может быть тип контроля поставить другой ? Как вариант можно попробовать и "обычный". Можно ,конечно, воспользоваться и программой "Шлейфа"....Точно узнаете про "КЗ выхода" Но такое чувство ,что у Вас где-то МПН-ы либо "пробиты" Либо расключены не верно. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 4 месяца назад По поводу подключения сейчас будем всю ветку трясти может быть. А как быть с тем выходом на котором одно табло там один провод и один мпн там то уже не перепутаешь
– Маланин Максим Юрьевич 2 года 4 месяца назад Получается кз тут может быть не в кабеле а в мпн при контролле?
– Маланин Максим Юрьевич 2 года 4 месяца назад Получается кз тут может быть не в кабеле а в мпн при контролле?
Запросто...При ПНР имейте в "запасе" N- ное количество МПН. Никогда "запас" лишним не будет. Сталкнулся с таким на С2000-АСПТ. 4 "выход" 3 "выхода" не работают. Заработали только после замены МПН. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 4 месяца назад если нагрузка слишком маленькая КПБ тоже брыкается, нужно параллельно нагрузке резистор подкинуть
– Олещенко Игорь Николаевич 2 года 4 месяца назад нужно параллельно нагрузке резистор подкинуть
Возможно....Но не приходилось. Ибо одна табличка "Выход" от "Кристалла" Да и одна "иволга" с КПБ (и правильно расключенным МПН) работает "штатно". За что , за что ....А за это я ручаюсь. Можно также "поручиться" и за качество КПБ...Ибо 2-х "неисправных" в "одной упаковке"-такого не бывает. Да и что бы одновременно все "подкорачивали" оповещатели ? Не бывает.. Бывает спешка при расключении МПН. И за это я тоже ручаюсь. Но вот когда "уходили" в КЗ 8 табличек (на одном выходе КПБ) при трансляции Рупора 200-вот это была задача-так задача...Но и это решили... Надеюсь на то ,что и автор тоже всё решит в скором времени. А на все вопросы(типа) "А бывает ли...?" Я всегда отвечаю..."Бывает". Но тут что то ...Либо расключено не верно..либо в проводе "передавыш". Извините за новое слово. "Передавыш" может быть ,если через чур активно крепить провода внутри кабельканала на металлическую проволочку. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 4 месяца назад Новая вводная по проблеме
Помнняли все мпн, не помогло Взили бухту провода (100м ) пожтехкабель 1×2×0.75 и один звост воткнул в каб а на другой навесили мпн, кпб выдаёт кз как так? Нарезал куски для нашей трассы, и подклбчили напольный 4ре табло все работает отлично начали менять кабель путем перетягивания в существующую гофру заменяя старый провод (начали менять самый длинный участок между 2 и 3 таблом ) перетянуть метров 15 и опять кз, да провод немного тянутся, НО, подумали что где-то растянуть провод , и взяли ещё один кусок растянуть по полу, все заработало , затем я лично наступил на провод (линия была подключенна )и начал его тянуть. Начала расстягиваться внешняя изоляция (тянул доусрачки) но кз так и не появилось . Понятно ччто провода окл еще то г, но есть объекты где эти провода тянули через маленькую дырочку настолько что из 2 метров превращалось 4 и все работает без каких-то кз кто знает как кпб проверяет на кз при установки мпн. Понятно если физическое кз его можно найти а вот такое при котором линия работает как его искать версия кпб 3.04 – Маланин Максим Юрьевич 2 года 4 месяца назад Понятно ччто провода окл еще то г,...
Абсолютно согласен. но есть объекты где эти провода тянули через маленькую дырочку настолько что из 2 метров превращалось 4 "Сгущаете краски" как его искать Это горе -горькое. Иногда задумываешься о том ,что чем искать-лучше провода перетянуть заново. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 4 месяца назад Понятно что немного утрирую но просто не понятно как небольшое растяжение при контроле на кз выдаёт кз , просто немного непонятна логика кпб на проверку на кз
Просто если вариантов неостанется то придётся перетягивать сейчас сейчас поставили тип контроля только на обрыв а контроль вкл выхода (резкое понижение тока выхода) и заметили особенность при сработает пс табло в которых нету кз моргает со штатной задержкой а эти линии реже раза в два – Маланин Максим Юрьевич 2 года 4 месяца назад И ещё любопытно как новая бухта кабеля выдаёт кз, влияет ли длна кабеля/сопротивление на проверку на кз? (Бухту проверили на кз мультиком, его нет)
– Маланин Максим Юрьевич 2 года 4 месяца назад Бухта-эта таже "катушка"(только без "сердечника".
"Контроль на столько точный,что "всё может быть".. И чуточку "из личного опыта"...Можете устанавливать один МПН в конце линии с типом контроля "Обычный".Линия также "контролируется" На одном "из закрытых объектов здравоохранения" пришлось делать именно так. Главврач ,увидев "промаргивание 1 раз в 30 сек" сказал,что стоит контроль изменить,Иначе у пациентов от такого "промаргивания" может начаться неконтролируемое изменение в поведении. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 4 месяца назад То есть как вариант попробовать убрать проходящие мпн и оставить только конечный?
– Маланин Максим Юрьевич 2 года 4 месяца назад При обрыве после 1-го табло (при условии что они нормально включены) - сообщения об обрыве не будет.
Светодиоды в табло сыграют роль диода в МПН. Проверяется элементарно - подключите 1 табло без МПН: - табло не горит - линия в обрыве - включаем табло - линия в норме – Востриков Николай Викторович 2 года 4 месяца назад Да. Но не всегда и не везде это делать желательно. При таком типе контроля контролируется только проводная линия.. Но не контролируется "съем"( отключение проводов)от самой табличке.
Если табличку снимут так ,что не повредят провода -то Вы ничего не узнаете. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 4 месяца назад При таком типе контроля контролируется только проводная линия Вы не правы При таком типе контроля контролируется только проводная линия до 1-го потребителя - на обрыв и КЗ, после 1-го потребителя - только на КЗ – Востриков Николай Викторович 2 года 4 месяца назад Как ни странно,но проверяли.
"Коротить" побоялись,а "рвали везде"..Сигнал проходил. Когда "открутили " последнюю табличку-то точно....Ничего не произошло. И если по секрету...То я и сам был удивлён. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 4 месяца назад Может, дело в длине кабеля и типе табло?
У себя на Люксах проверял – Востриков Николай Викторович 2 года 4 месяца назад На "Кристаллах" изловчались.. Всё может быть...
Иногда приходится удивляться тому, чему бы и удивляться не стоило бы. Но я не предлагаю проводить опыты и делать что-то не так. Контроль с "периодическим отключением нагрузки"-это уже общепринятый вариант. И не только на "Болиде". – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 4 месяца назад прежде чем кабеля перетягивать не проще их сопротивление измерить между жил и между экраном если есть, МПНы точно правильно расключены?
– Олещенко Игорь Николаевич 2 года 4 месяца назад Мпн точно правильно расключены , а что кпб сильно капризен к сопротивление?
– Маланин Максим Юрьевич 2 года 4 месяца назад Вовсе не капризный он, не понимаю я ваших терзаний. Заткнул выход резистором или диодом - отбросил неисправность КПБ, измерил сопротивление ненагруженной линиии на себя, землю, минус, плюс (то-же на постороннее напряжение) - отбросил неисправность линии, звякнул МПН или подключил его на выход КПБ-отбросил неисправность МПН, если всё гут проверил нагрузку, тоже бывают залипухи. фсё, чудес не бывает, ну может еще запитать от аккума чтобы исключить грязное питание.
– Олещенко Игорь Николаевич 2 года 4 месяца назад Проблема решилась, барабашкой в итоге оказался Рупор-300, линия табло монтировалась совместно с линией оповещения, а так как кабель экранированный, оказалась была наводка с линии рупора, наводку убрали тем что экран просто посадили на минус табло. И проблемы как не бывало.
Всем спасибо за проявленную активность ) – Маланин Максим Юрьевич 2 года 4 месяца назад барабашкой в итоге оказался Рупор-300
Правда не про 300 ,а про 200 Но я упоминал..."выше". Интересно то ,что проблема практически одинаковая. А решилась тоже одинаково. Видимо не очень-то они и "дружат". Но раз проблема решилась-то и "сказу конец". – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Смотрю я ветку, но не увидел замеров реального тока в цепи наргузки. Так как КПБ проверяет на КЗ до того как включит нагрузку, то следует проверить напряжение на клемме + выхода относительно минуса питания самого блока. Если напряжение превысит -0.15В, то блок покажет КЗ, норма это -0.15...-1.125В. У провода есть понятие ёмкости, а ещё провод может проходить рядом с силовым проводом. 2 года 4 месяца назад Зыкин Антон Николаевич 319Проблема решилась, барабашкой в итоге оказался Рупор-300, линия табло монтировалась совместно с линией оповещения, а так как кабель экранированный, оказалась была наводка с линии рупора, наводку убрали тем что экран просто посадили на минус табло. И проблемы как не бывало.
Всем спасибо за проявленную активность ) – Маланин Максим Юрьевич 2 года 4 месяца назад В этом ничего удивительного, в линии Рупора около 100В напряжения (в дежурном режиме не знаю), а КПБ по сути приёмноконтрольный прибор, только ток в шлейфах больше.
– Зыкин Антон Николаевич 2 года 4 месяца назад Дело не в том что там 100в, а в том что линия по импедансу контролируется, это давно известная трабла при совместной прокладке. Миль пардон, это было у 200-го, у 300-го цифра но причина вероятно та же высокочастотная импульсная помеха.
– Олещенко Игорь Николаевич 2 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2618 раз
2 года 4 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Бывает. Попробуйте заменить КПБ.
Никогда этим не занимался-но если есть возможность, то (как вариант) поменяйте прошивку на КПБ.
И почему Вы так уверенно заявляете,что при проверке у Вас нет "коротыша" в линии ?
Впрочем..Если бы "коротыш" у Вас линии бы был-то это Вы увидели бы сразу по яркости свечения табличек.
– Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 4 месяца назад