Добрый день! 1 год 1 месяц назад ![]() Чернов Александр 3Это означает что при изменении и сохранении уровня доступа на конкретную карту в АБД в разделе Пароли, карта работает по старому уровню доступа. Как я описал в примерах, мне нужно поставить запрет на карту (в данный момент уровень доступа Сотрудники), ставлю Уровень доступа Запрет, Ключ заблокирован ставлю Вкл, сохраняю обновляю БД и ничего, карта не блокируется. Продолжает так же работать как работала. Никакие новые изменения не применяются к картам.
Можете пожалуйста объяснить как произвести синхронизацию? Ранее в этой среде не работал. – Чернов Александр 1 год 1 месяц назад Можете пожалуйста объяснить как произвести синхронизацию? так в АБД, в Сервис зайдите и всё увидите. Делать как и написано, сначала Считать конфиги, потом уже Синхронизацию – Волков Андрей 1 год 1 месяц назад Команда синхронизации становится доступной (активной), если вы находитесь на вкладке пароли.
– Иванов Андрей Львович 1 год 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо! Да оказывается ещё нужно синхронизировать, всё работает! 1 год 1 месяц назад ![]() Чернов Александр 3только не принимайте это за постоянную инструкцию к действия.
Считывать конфиг, только если ручками полазили в контроллере или добавили новый. Синхронизировать ключи орион и сам умеет, сразу после их добавления в базу, но изредка бывают нюансы)) если приборов немного и связь с ними стабильна, то всё работает само. – Волков Андрей 1 год 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
839 раз
1 год 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Поэтому осмелюсь рекомендовать стандартные шаги:
1. Считать информацию из всех приборов.
2. Сделать синхронизацию всех ключей.
– Иванов Андрей Львович 1 год 1 месяц назад
#ссылка