Смонтировали датчики ДИП 34,не задав адрес,теперь надо по одному снимать или есть хитрый способ не снимая датчики задать адреса?Была использована кольцевая топология. 2 года 2 месяца назад Мякшев Андрей Александрович 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пункт 2.2.7.2 "Задание адреса" в РЭ читать не пробовали? 2 года 2 месяца назад Востриков Николай Викторович 454 Для этого с пульта или компьютера подать команду на программирование требуемого адреса. После чего в течение не более 5 минут нажать на световод или посветить в него лучом лазерного тестера.
Прелестно. Но как поступить с ИПР-ами.? РЭ я точно не читал. Да и как такое могло получиться,что ИП оказались все "под одним адресом"... Конечно по запарке бывает. Но это что-то из области курьёзного. Если монтажники поспешили-то пусть снимают обратно. Поспешишь-людей насмешишь. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 2 месяца назад Прочитать РЭ. И - поступить на курсы пианистов :-)
Командой «Программирование адреса устройства» можно задать адрес ИПР независимо от того, какой ему адрес присвоен на данный момент. Это может быть использовано в случае назначения одинаковых адресов двум и более устройствам. Для этого необходимо с пульта или компьютера подать команду на программирование с номером требуемого адреса. Через 20 с, светодиодный индикатор ИПР перейдёт в режим соответствующей индикации (см. таблицу 2.2.6.1). После этого в течение не более 5 минут открыть корпус ИПР и, используя кнопку формирования события «Пожар» (см. рис. 2.2.3.1, 12 "ИПР 513-3АМ" АЦДР.425211.004 РЭп Изм.03 от 30.03.2022 позиция 4), набрать комбинацию из 3-х длинных (более 1 с, но менее 3 с) и 1-го короткого нажатия (менее 0,5 с), длительность паузы между нажатиями не более 0,5 с. При этом на пульте или компьютере отобразятся события о потери связи с устройством по старому адресу и о восстановлении связи с устройством по запрограммированному адресу. Если устройства имели одинаковый адрес, то сообщения о потери связи по старому адресу не будет. При отмене программирования адреса, ИПР выходит их этого режима также через 20 с. – Востриков Николай Викторович 2 года 2 месяца назад Да и как такое могло получиться,что ИП оказались все "под одним адресом"... На заводе постебались, например. (По секрету скажу - они постоянно это делают :-) ) У Рубежа все же разнообразие побольше – Востриков Николай Викторович 2 года 2 месяца назад На заводе постебались
Слово новомодное и почти непонятное. но... А почему всё и везде под 127 адресом ? А не под 1 или 10 ? "По умолчанию" конечно...В чём "магический смысл" числа 127? Может быть в "бинарном исчислении"? "Семь единичек"- что бы это значило ? Включив "логику и внутреннее мышление" можно придти к выводу что выше этого числа вы уже не прыгните. И как для продолжения темы... Как думаете ...Было бы удобно задавать "сетевой адрес" зная "бинарное исчисление" с помощью микропереключателей (с положением 1 и 0) ? Раньше на "Болиде" такое практиковалось. Правда в то время слово "стебаться" было ещё не знакомо. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 2 месяца назад А почему всё и везде под 127 адресом ? как-будто это что-то плохое. Я вот на днях новым бевардовским камерам адреса раздавал, на этикетке чёрным по белому - заводской адрес ...99, из 5 камер, только у одной (только её и смогла найти специальная бевардовская утилита, правда старая версия была) был такой адрес, а остальные как получится, вот и сиди ищи их, хорошо хоть подсеть у всех одинаковая. – Волков Андрей 2 года 2 месяца назад как-будто это что-то плохое
А кто сказал про плохое ? Я такого не говорил. И ничего удивительного нет в том ,что "железки" типа ВВ и 4 ДА имеют (по умолчанию) алрес 16 И в этом нет ничего плохого. Я только хотел сказать то ,что при смене "сетевого адреса" и раньше не было проблем , и сейчас проблем не наблюдается. А кто и как это делает-вопрос другой. Тут скорее "сила привычки". А то что я РЭ не читаю-так это я "соврамши" РЭ читать надо. Чего и всем желаю. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
> Прелестно. Но как поступить с ИПР-ами.? Зачем же было самой стараться? ® Воланд. М и М. Зачем вам самому поступать с ИПРами? У вас по договору расплата с монтажниками до подписания акта приёмки или после? Если после, то сядьте на берег реки и ждите, пока с ИПРами не поступит кто-нибудь другой. 2 года 2 месяца назад Иванов Андрей Львович 3008Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Проблему решил отцепляя датчик от ДПЛС с собой пульт С2000 КДЛ батарею 7,2 А*Ч и кусок 8 метров однопарки.А читать РЭ советую не советовать :-) 2 года 2 месяца назад Мякшев Андрей Александрович 5Не,ну конечно эсть поговорка про то что каждый занимается тем чем занимался один известный футболист в своем видео как хочет..... Но "букварь" читать хоть иногда надо
– Бучель Фёдор Сергеевич 2 года 2 месяца назад на будущее, если объектов с болидом предстоит много, то можно даже на с2000-апа разориться, оно действительно удобнее чем джентльменский набор "пульт С2000 КДЛ батарею 7,2 А*Ч", а поиск шустрее чем на компе.
– Волков Андрей 2 года 2 месяца назад Я бы даже сказал что на АПА не можно разориться,а нужно.
– Бучель Фёдор Сергеевич 2 года 2 месяца назад Про видеокамеры вообще производители могут залить одинаковые мак адреса .это бывает с LTV и даже у серьезных производителей, а датчики залили при помощи кнопок , ипр отсоеденили и по одному подсоеденили .
– Ахтямов Михаил Владимирович 2 года 2 месяца назад а датчики залили при помощи кнопок , ипр отсоеденили и по одному подсоеденили .
Бог в помощь. Только адреса "не спарьте". Когда комп + UProg товсё это выглядит нагляднее. И хочу напомнить о том ,что если кому-то нужна "спешка" при "задании адресов". То "спешка" хороша при ловле блох....и при небольшом растройсте желудка тоже. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 2 месяца назад Для программирования ИПР, ОСТ, ОПЗ и тд. есть комбинация для тампера: 3 длинных 1 короткий
– Морковкин Сергей Михайлович 2 года 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2422 раза
2 года 2 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Извещатель обеспечивает хранение адреса обмена по ДПЛС в энергонезависимой памяти. Заводской адрес извещателя – 127.
Для задания адреса необходимо с пульта или персонального компьютера послать одну из команд для КДЛ:
– «Программирование адреса устройства»;
– «Смена адреса устройства».
Командой «Программирование адреса устройства» можно задать адрес извещателю, независимо от того, какой ему адрес присвоен на данный момент. Это может быть использовано в случае ошибочного назначения одинаковых адресов двум и более устройствам. Для этого с пульта или компьютера подать команду на программирование требуемого адреса. После чего в течение не более 5 минут нажать на световод или посветить в него лучом лазерного тестера. При этом на пульте или компьютере отобразятся события о потере связи с устройством по старому адресу и о восстановлении с устройством по новому адресу. Если устройства имели одинаковый адрес, то сообщений о потере связи по старому адресу не будет. Если же необходимо сменить адрес у извещателя с заранее известным адресом, то для этого надо воспользоваться командой «Смена адреса устройства». Для этого с пульта или компьютера послать команду на смену адреса с указанием старого и нового адреса. При этом на пульте или компьютере отобразятся события о потере связи с устройством по старому адресу и восстановлении связи с устройством по заданному адресу. Записать назначенный адрес на наклейке «Адрес» и приклеить её на основание извещателя.Для задания адреса извещателя можно использовать автономный программатор адресов «С2000-АПА».
Никакой хитрости, все описано в РЭ.
– Тремасов Константин Александрович 2 года 2 месяца назад
#ссылка