Монтажная организация выполнила монтаж ПС и настроили на пульте с2000М версия 5.1 без rs232? есть задача подключить на Орион про. по 485 интерфейсу. орион приборы видит только при переводе М-ки в режим программирования, рабочее состояние в режиме компьютер..схема такая орион про 1.20.3 , usb 485, с2000ПИ, С2000М, КДЛ 2и, бки,сп и прочее. комп на удалении 50-70м воздушка не витая пара. Куда копать? 2 года 2 месяца назад Ukhta 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо проверю, но тут еще один ньюанс, рядом с орионом висит С2000Сп и подключена в туже RS485 к Ориону к С2000М, нужна значит вторая линия чтобы подключить к первой линии с2000М? пульт новый без 232 интерфейса. С2000М в каком режиме должна быть?. 2 года 2 месяца назад Ukhta 5Как всегда режим КОМПЬЮТЕР , посмотрите инструкцию там все схемы подключения нарисованы , к линии A1 B1 приборы КДЛ и тд а клинии A2 B2 преобразователь С2000 ПИ и его RS 232 подключаеться компьютер вот и все.
– Ахтямов Михаил Владимирович 2 года 2 месяца назад не нашел ни одной схемы где указано что с2000М подключается к ПИ по 485 а с другой ПИ по 232.чтоб подключить RS 232 к ориону прийдется ставить еще одну ПИ возле компа
– Ukhta 2 года 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
пункт 1.2.3.2 настройки ориона гласит. 2 года 2 месяца назад Ukhta 5рядом с орионом висит С2000Сп и подключена в туже RS485 к Ориону к С2000М Подключение пультов исп. 02 к ПК выполняется через второй интерфейс RS-485. Подключение к ПК невозможно если второй интерфейс ПКУ используется для организации резервной линии связи с ведомыми приборами. Если вы отказываетесь от использования резервированного интерфейса связи с приборами, то для связи с ПК используется вторая линия связи RS-485. нужна значит вторая линия чтобы подключить к первой линии с2000М? Это две отдельные линии. Первая - для связи с ведомыми приборами. Вторая, в вашем случае, для связи с ПК (АРМ). С2000М в каком режиме должна быть? Вторая линия связи RS-485 в ПКУ должна быть в режиме "Компьютер". при переводе с2000М в режим ПИ\резерв приборы находятся Разумеется, при переводе пульта в этот режим вы отключаете опрос приборов пультом. В одной линии связи может быть только одно "мастер-устройство". В данном случае, когда и ПК и ПКУ и приборы включены в одну линию, то выходит что мастеров два - и АРМ и ПКУ. Не представляю зачем вообще вы воспроизвели такую схему подключения, тк АРМ таким способом не подключается уже очень давно. не нашел ни одной схемы где указано что с2000М подключается к ПИ по 485 а с другой ПИ по 232 Данная схема приведена в РЭ на ПКУ на стр. 51 пункт 1.2.3.2 Пульты подключаются к линии RS-485 своими выходами RS-232 через преобразователи интерфейсов «С2000-ПИ» Это про С2000М предыдущего исполнения. Для нового исполнения (исп. 02) информация актуальна, только на них вместо RS-232 теперь RS-485. И никакой принципиальной разницы нет. Чтобы в один COM-порт на ПК загнать несколько пультов мы и раньше использовали преобразование из RS-232 (COM-порт или USB-преобразователь) в RS-485 (линия связи до пульта или нескольких) и снова в RS-232 (один для каждого пульта). Сейчас даже несколько проще, чтобы ДВА пульта загнать в один COM-порт достаточно иметь ПИ только на стороне ПК. Но такой вариант рекомендуется только если пультов не более двух (и уверенность что не будет проблем с этим интерфейсом из-за разных источников питания и тд). В иных случаях, как и раньше, используйте ПИ возле каждого отдельного пульта. если вы выпускаете обновление прибора В РЭ на ПКУ со стр. 48 и далее вся информация имеется и даже со схемами. В том числе варианты подключения нескольких ПКУ к одному ПК. Прежде чем собирать систему, нужно было продумать все эти моменты. Это делается на этапе проектирования. нужно будет подключать 5-6 обьектов с С2000М Если вдруг речь о новых объектах и о системах противопожарной защиты, то у проектировщика, в общем-то нет права отказываться от резервирования интерфейса связи пульта и приборов, а значит о подключении этих сегментов к АРМ напрямую от пультов следовало забыть. Если же это что-то иное (не СПЗ), то никакой особой разницы, из-за замены RS-232 на второй RS-485 в новых пультах, не имеется. – Бушнов Олег Игоревич 2 года 2 месяца назад Дополню:
схема такая орион про 1.20.3 , usb 485, с2000ПИ, С2000М, КДЛ 2и, бки,сп и прочее. Соберите линию (ПК) - (USB-RS485) - (выделенная линия связи) - (С2000-ПИ) - (ПКУ). В "выделенной линии связи" не должно быть подключено ничего, кроме USB-RS485 и С2000-ПИ. С2000-ПИ имеет два RS-485 изолированный и неизолированный. С2000-ПИ подключайте через его "неизолированный" выход к ПКУ на второй интерфейс RS-485. Этот ПИ запитывайте от того же блока, что и ПКУ. "Изолированная" часть подключается к "выделенной линии связи". Если у вас несколько ПКУ то к каждому требуется свой С2000-ПИ подключаемый к ПКУ "неизолированной" стороной и запитываемый по месту системы. Остальные блоки системы подключаются к ПКУ на его первый интерфейс. Этот интерфейс только для связи с ведомыми блоками. Между собой первый и второй интерфейсы должны пересекаться только в ПКУ и больше нигде. На стороне ПК еще один С2000-ПИ не требуется - у вас там USB-RS485, который обеспечивает галваническую развязку между USB и линией RS-485. Таким образом "выделенная линия связи" будет изолирована со всех сторон, как и должно быть. Не забудьте задать разные адреса в настройках второго интерфейса в ПКУ, особенно если их несколько. Также, для большей скорости работы можно задать более высокую скорость на втором интерфейсе ПКУ (в его настройках). Если пультов несколько, то во всех должна стоять одинаковая скорость работы на втором интерфейсе. Также, эту скорость следует установить перемычками на плате в каждом С2000-ПИ и эту же скорость потребуется установить в свойствах USB-RS485 (в диспетчере устройств операционной системы) и в настройках Орион Про. Ну и разумеется, протокол должен быть выставлен "Орион про". В ПКУ в свойствах обоих RS-485 - режим "Компьютер". Но хочу напомнить еще раз. Если система новая, то отказ от резервирования интерфейса в системе противопожарной защиты, является несоответствием законодательным требованиям и влечет соответствующую ответственность. – Бушнов Олег Игоревич 2 года 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |