Являются ли интерфейсы RS485 и RS485 Isolated равноправными?
В схеме С2000М -> RS485 -> С2000-ПИ -> длинный RS485 -> приборы куда надо подключать кабель от С2000М, а куда длинный кабель к остальным 126 приборам? Важно ли это? Почему не назвали 485-1 и 485-2, в чём смысл этого изолированного, от чего он изолирует?
По каким словам на сайте Болида можно искать методичку с типовыми решениями построения ИСО Орион?
==============
Получил ответ из техподдержки: RS485 ISO должен смотреть в сторону приборов, которые не объединены с ПИ по питанию выравнивающим нулевым проводом. 

2 года 1 месяц назад

avatar
Смысл в том что изолированный гальванически развязан от основного. Коротните RS в любом месте и он весь ляжет. ПИ при КЗ на изолированном отключит этот кусок, а основной продолжит работать. Ну это так написано, по факту бывает что сам ПИ глючит так, что без него все начинает работать, а с ним нет. Логика применения у меня такая, основной 485 проходит вертикально по этажам, на этажах ставим ПИ и в изолированный полключаем 485 этажа, КЗ на этаже, все остальное работает, ну и локализовать легче, раз пропали адреса этажа, значит и искать надо там, до этого подхода приходилось кусками лопатить весь 485, так как еденичное КЗ кладет весь 485 и хрен пойми откуда начинать)

Тремасов Константин Александрович 2 года 1 месяц назад

Ну еще он как повторитель и как 485 в 232 может. Раньше вот тут были схемы с ПИ, но теперь, с приходом СП484 схемы обновили. Но можно просто погуглить схемы: 

Тремасов Константин Александрович 2 года 1 месяц назад

Ещё вопрос. Надо ли ставить резистор на том выходе этажного ПИ-повторителя, который смотрит в этажную ветвь, который является началом этажной ветви? Сейчас работает и так, и эдак. А как правильнее? Как будет лучше работать, когда линия деградирует до состояния "то работает, то не работает"?

Затупил, на схеме же нарисовано. 


 

Иванов Андрей Львович 2 года 1 месяц назад

Получил ответ из техподдержки: RS485 ISO должен смотреть в сторону приборов, которые не объединены с ПИ по питанию выравнивающим нулевым проводом. 

Иванов Андрей Львович 2 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3395 раз

ЗАДАН

2 года 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000-ПИ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.