Здравствуйте! На объекте стоят два прибора С2000-АСПТ с подключенными к ним С2000-КПБ к которым подключены МППТ под управлением С2000М вер. 4.12. Во время грозы прошел я так понимаю скачок напряжения, после чего на С2000М в архиве были следующие сообщения «Обрыв выхода 009/025» (прибор 9 — С2000-АСПТ) потом «восстановление выхода 009/025» после чего сообщение «восстановление батареи». После осмотра помещения выявили, что один из 9 МППТ сработал, на С2000-КПБ неисправность выхода по которому сработал МППТ (не видит МПН). Никаких сообщений на С2000М о пуске и и сработке модуля нет, приборы заземлены, МППТ подключены по схеме из паспорта на С2000-КПБ. Подскажите, что могло произойти и как в дальнейшем этого избежать. Спасибо. 2 года 1 месяц назад Кириллов Кирилл Александрович 1пару лет назад, у нас запускалась самопроизвольно пожаротушение.
при перезагрузке системы. самое смешное - один раз в последний день работы предидущего наладчика.... я заменил все кпб. вроде пока глюков нет.... – Иванов А.Л. 2 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1541 раз
2 года 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Зыкин Антон Николаевич 2 года 1 месяц назад
#ссылка