партнерский раздел
ФорумПроектированиеЧерез сколько секунд после тревоги должны начать открываться фрамуги дымоудаления?

Проектирование » Через сколько секунд после тревоги должны начать открываться фрамуги дымоудаления?

Собственно, вопрос в том, существуют ли нормативы на максимальную задержку открытия фрамуг дымоудаления после срабатывания пожарной тревоги, в моём случае после срабатывания Пожар2.
Нужно либо найти этот норматив, либо убедиться, что его нет. 
Если норматива нет, то как проектировщики ставят задержку, от балды ставят ноль секунд? 

1 год 7 месяцев назад

avatar
«Инерционность … не должна превышать 90 с»

 ГОСТы противодым 533хх
 

Карпов Дмитрий 1 год 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Дымоудаление сразу при сигнал пожар,а вот подпор воздуха через 20-30 сек,,посмотрите точнее в СП7

1 год 7 месяцев назад

avatar
7.20 Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах. Управляемое совместное действие систем регламентируется в зависимости от реальных пожароопасных ситуаций, определяемых местом возникновения пожара в здании - расположением горящего помещения на любом из его этажей. Заданная последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противо-дымной вентиляции. Во всех вариантах требуется отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования с учетом положений [1]. Необходимое сочетание совместно действующих систем и их суммарную установленную мощность, максимальное значение которой должно соответствовать одному из таких сочетаний, следует определять в зависимости от алгоритма управления противодымной вентиляцией, подлежащего обязательной разработке при проведении расчетов согласно пункту 7.18. 7

посмотрите точнее в СП7

Всё и совершенно правильно.

Дымоудаление сразу при сигнал пожар

И это правильно тоже.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 7 месяцев назад

Если норматива нет, то как проектировщики ставят задержку, от балды ставят ноль секунд? 

 в проекте, должен быть список нормативов, и описание, что, как, и где…

Карпов Дмитрий 1 год 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1090 раз

ЗАДАН

1 год 7 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.