партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияКак настроить время срабатывания светозвукового оповещения

Эксплуатация » Как настроить время срабатывания светозвукового оповещения

Всем здравия.При воздействии на кнопку ИПР светозвуковая сигнализация срабатывает немедленно.При задымлении ДИП 34 и перекрытии С2000 ИДПЛ срабатывание звуковых и световых оповещателей происходит примерно через 30 секунд ( стратегия поведения реле "Пожар 2".

2 года 2 месяца назад

avatar
Настройте в пульте задержку при пожар2. В самом пульту+ поставьте 

Бучель Фёдор Сергеевич 2 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

В настройках задержки срабатывани реле стоит минус,от кнопки срабатывает мгновенно ,а от ДИП 34 и ИДПЛ с задержкой.Может проблема в отсутствии специального проверочного дыма и особенностях настройки самого ИДПЛ?

2 года 2 месяца назад

avatar
Ну скорее всего с датчиков у вас приходит Пожар, а не Пожар2, ИПР однозначно Пожар2 отправляет, а вот с датчиков получить пожар2 надо чтобы два датчика сработали в одном разделе, ну там на самом деле больше одной вариации. Вы для начала посмотрите, при сработке от датчиков какое событие приходит и приходит ли вообще Пожар2?

Тремасов Константин Александрович 2 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)