партнерский раздел
ФорумЭксплуатациянекорректное значение АЦП/отображение состояния С2000-АР2

Эксплуатация » некорректное значение АЦП/отображение состояния С2000-АР2

Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой отображения состояния ШС на АР2 (тип ШС-6 ТШС) под АРМ Орион Про. У обоих ШС на АР2 АЦП = 0, а отображаются по разному (нарушение и норма). Пробовал поменять прошивку КДЛ до актуальной (2.30), не помогло. При чем некоторые АР-2 показывают штатно одинаковую индикацию при одинаковых АЦП.
Схема подключения: 8,2 кОм на разрыв, в норме замкнуто, в UPROG отключено контроль на КЗ и обрыв.
Говорят может быть соединены по - КЦ1 и КЦ2, что маловероятно, проверю еще.

2 года 2 месяца назад

avatar
Готов поспорить на три, нет, на четыре рубля, что у вас по факту разные настройки или разные резисторы, только вы этого не замечаете. 

Иванов Андрей Львович 2 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

У меня стоит АР2 для контроля положения клапанов, тип шлейфа - технологический. Норма АЦП - 45. Резисторы 10кОм. Резисторы 8,2 кОм использовались только на самых первых древних АР, в норме АЦП - 38.

2 года 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)