партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажКДЛ 2,27 при подключение СПЕКТРОН 608 1,01даёт ошибка параметры шлейфа

Инсталляция, монтаж » КДЛ 2,27 при подключение СПЕКТРОН 608 1,01даёт ошибка параметры шлейфа

КДЛ 2,27 при подключение СПЕКТРОН 608  1,01 даёт ошибка параметры шлейфа (ПУЛТ С2000 исп.02)
ТИП входа выбран 3 (как на паспорты указано)
при регистрации через UPROG зарегистрируется но линия КДЛ все равно остаётся оранживым и пулт даёт ошибка параметра шлейфа, при повторном считывание КДЛа спектороны опят переходят на режим "тип заданного устройство не совпадает"
в чем может быт проблема, приборы еще не установлены , лежат на столы , я сначало хотел все настроит и потом уж сделат монтаж

2 года 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

мигания СПЕКТРОНА идет с чатотой 1 раз в 2 сек. 

Пулть С2000М показывает ошибка параметра шлейфа

Обновил прошивку КДЛ до версии 2,30 не помогло
пробовал менят блока питания не помогло
пробовал менят тип входа на 6,21,10 не помогло





 

2 года 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

да именно так, несколко спектронов даёт одинаковые ошибки

2 года 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Откатывайте КДЛ обратно на 2.27 и пробуйте UProg  4.1.4

уже пробовал, резултать одиноково

тип шлейфа должен быт 3 "тепловой  или как ?

2 года 2 месяца назад

avatar
тип шлейфа должен быт 3 "тепловой  или как ?

На рисунке 2 показана типовая схема включения извещателя в двухпроводную линию связи КДЛ. При эксплуатации в режиме пожарного извещателя в КДЛ установить тип входа 3 «Тепловой».


Так пишет Производитель-значит верить можно.
Но вот в чём причина? Так и останется загадкой.Ведь всё      "очень и ужасно"   просто.
Тут вроде бы как  и путаться негде. Либо пробуйте UProg 4.1.7.
Там 2 типа    3и 6 .  Там точно  "одно из 2-х".

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

прошивку КДЛ менял на 2,20 , 2,27 , 2,30 , UPROG пробовал версиями 4,1,4 и 4,1,7 , типы шлейфа пробовал поставить 3,6,10,9,21
без результатно
все сбросил, собрал и настроил обратно, результат тот же 
в принципы все должно быть "очень и ужасно" просто, но не получается, раньше не встречал таких проблем ... голова уже не работает

2 года 2 месяца назад

avatar
 раньше не встречал таких проблем ... голова уже не работает

Да ,уж. Тут есть от чего...
И последний вопрос...А как реагирует пульт на какие-то другие АУ .(имею ввиду ,ИПР, ДИП,ИП, или АР..)?
Как определяется на них "тип заданного  шлейфа" ? С ними есть проблемы ? Или проблемы только с извещателями пламени ?

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

проблема только спектронами, все осталное работает в норме

2 года 2 месяца назад

avatar
Позвоните в Тех.поддержку.
Тут даже какие-либо "варианты" уже предлагать нечего. Разве,что..
Если у Вас Спектрон в. 1.01, а в КДЛ в. 1.00,то побробуйте "синхронизировать" то что реально есть и то ,что в Программе.
Нажмите  "2 крутящиеся зелёные стрелочки"  Но ,признаться я давно этим не занимался. Всё работало исправно.
Если получится-то отпишитесь непременно.Подобная работа самому предстоит в скором времени.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Оказывается все очень просто, мне попался партия бракованных КДЛов . Поставил КДЛ с другой партии и все заработало с первого раза. 

2 года 2 месяца назад

avatar
мне попался партия бракованных КДЛов 

Целая партия ????
1.   Не верить
2.   Плакать
3   .Смеяться.. 
Каждый выбирает свой "параграф"


 с другой партии и все заработало с первого раза

Вопрос можно считать  закрытым. И всё-таки (скорее всего) не с "партии КДЛ-ов",а с "партии Спектронов "
КДЛ-ку и так "чуть шиворот-на-.выворот прошивками не перевернули".


 

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

"целая партия" я  имеею ввиду 2 шт КДЛа  а не целая коробка, я думал это не возможно что сразу 2 КДЛа подряд одной и тот же ошибкой попадет , но все так и случилось такое. Спектронами все хорошо, КДЛы тоже работают только дает ошибку параметра при подключение Спектронов и ИПР , а осталными типами АУ работает, чесно говоря не понял до конца почему так получилось .
Может кто то из тех.поддержки ответить .
Тему можно закрывать . 

2 года 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1844 раза

ЗАДАН

2 года 2 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.