Есть большое, открытое помещение 150 метров длина, 30 ширина, КПБ используется для СОУЭ 2 типа, в составе ШПС. Первый раз делаю такой большой объект. 2 года 3 месяца назад Петрунов Максим Евгеньевич 690 метров, 10 устройств, падение напряжения 1.5в, сопротивление 3.38Ом Потребление 220Ма, Теперь другой вопрос выходит, одна линия выхода КПБ будет работать стабильно с такими параметрами?
Калькулятор падения напряжения показывает 10.29В из 12В при длине линии 50 метров. – Петрунов Максим Евгеньевич 2 года 3 месяца назад Петрунов Максим Евгеньевич: одна линия выхода КПБ будет работать стабильно с такими параметрами? А причём тут КПБ? Задача расчёта обеспечить самый дальний в линии потребитель неоходимым питанием (напряжение и ток). А вот будет ли работать при 10.29В Ваш оповещатель это вопрос не сюда и уж точно не имеет отношения к КПБ. Кстати, а Вы в курсе, что многие РИПы выдают не 12В, а несколько больше? Этим, при желании, можно воспользоваться – Налетов Константин 2 года 3 месяца назад Спасибо) да сейчас углублялся в процесс + на другом форуме подсказали. Что надо отталкиватся от падения напряжения, оповещатель работает от 9в минимум. Буду расчитывать с запасом, спасибо за подсказку, вы мне помогли)
– Петрунов Максим Евгеньевич 2 года 3 месяца назад РИПы выдают больше 12, а точнее 13.8, ровно зарядное напряжение аккумуляторов при работе от сети. При работе от аккумуляторов РИПы выдают вплоть до 10 вольт.
Итого на всё про всё остаётся один вольт. Не люблю РИПы, да и СКАТы почти все такие. – Андрей, Ростов на Дону 2 года 3 месяца назад Андрей справедливо подметил, что при работе от АКБ напряжение отключения, до которого обычно и доводят расчёты автономной работы РИПа, составляет 10,5(11) В. Следовательно при всех расчётах падения напряжения нужно отталкиваться от этой цифры.
Андрей, Ростов на Дону : Не люблю РИПы, да и СКАТы почти все такие. Это потому, что в РИПах и Скатах нет двойного преобразования и настоящей стабилизации выходного напряжения. Дешевизна побеждает качество! – Налетов Константин 2 года 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ШПС-12 исп.10 (новый)
2 года 3 месяца назад Петрунов Максим Евгеньевич 6Считаю, что такой расчет верный, что думаете? Думаю посчитали вы в обратную сторону - на 1-ом от источника участке ток будет 0,2А, на 2-ом - 0,188А и т.д. , и напряжения соответсвенно пересчитать. – Баулин Владимир Александрович 2 года 3 месяца назад Брал 1 участок длина 10 метров до опв, 0.022а, через 8 метров добавил еще 1 опв, нагрузка стала на втором участке 0,044 и т.д.
– Петрунов Максим Евгеньевич 2 года 3 месяца назад А откуда на втором и последующих участках возьмется по 0,022А? Вспоминайте школьную физику и сравнение электрического тока с водой. На первом участке ток будет максимальный, на втором уменьшится на потребление первого оповещателя, на третьем уменьшится на потребление ещё одного извещателя и т.д. до последнего.
Если у вас все оповещатели одинаковые, то общее потребление пяти штук должно быть 0,11А, а десяти штук - 0,22А. Не доверяйте калькуляторам, считайте на бумажке столбиком. – Баулин Владимир Александрович 2 года 3 месяца назад Уже разобрался, посчитал по потреблению всех опв на линии. Спасибо
– Петрунов Максим Евгеньевич 2 года 3 месяца назад 22 мА от 12 вольт, или 22 мА от 9 вольт, потому как положено указывать максимальный ток, неизвестно. а дальше ВАХ таблички может быть разной.
1. Резистивный режим. Табличка - это резистор на 545 ом, и привет. Меньше напряжение - меньше ток. 2. Режим постоянного тока. 22 мА при любом напряжении. Жёстче первого. 3. Режим постоянной мощности, встроенный импульсный стабилизатор. От любого напряжения табличка потребляет 12*0,022 = 0,264 ватта, и никак иначе. Меньше напряжение - больше ток. Самый злой режим. При бюджете линии в 1 вольт, и табличках через 10 метров в первом режиме 25 табличек, во втором 22, в третьем 19 – Андрей, Ростов на Дону 2 года 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2596 раз
2 года 3 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Листочек бумаги, авторучка или карандаш и калькулятор. Для решения используются формулы для смешанного соединения (параллельно-последовательное) резисторов, например можно подглядеть Задачу №3.