Здравствуйте. На объекте начал настраивать пожарку и проверять срабатывание датчиков, целостность шлейфов проверил, датчики, кнопки, всё отлично, но при постановке на взятие всего добра, СИГНАЛ-10 не даёт этого сделать, считыватель промаргивает двумя короткими сигналами, сам СИГНАЛ-10 делает одинарный писк, при этом больше ничего не происходит, в чём может быть проблема? 2 года 3 месяца назад Павлов Владимир Витальевич 3пульта нет, ключ прописан в СИГНАЛЕ-10, считал его и привязал ко всем шлейфам, как и должно быть, на взятие и снятие
Сделал как посоветовали, всё заработало, интересно даже, что типы входов есть пожарные, а по факту назначить и проверить работу не получается. Спасибо Вам большое – Павлов Владимир Витальевич 2 года 3 месяца назад Не за что .
..А пульт Вам придётся всё равно устанавливать. С пульта Вы смогли бы сделать "Отключение". Какое-никакое-а всё-таки...удобство. Работать Сигналу 10 "на пожарку" без пульта-это "явно не гоже". – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 3 месяца назад Я здесь занимаюсь лишь ПНР, от меня требовалось просто наладить то. что было указано и заложено в проекте, но заказчику передам слова, сам понимаю, что без пульта никак, но как я понял, здесь всё будет идти через вышестоящие центры
– Павлов Владимир Витальевич 2 года 3 месяца назад Помогает подключить к прибору ноут с Орионом в демо режиме, получать протокол событий.
– Андрей, Ростов на Дону 2 года 3 месяца назад Я здесь занимаюсь лишь ПНР, от меня требовалось просто наладить то. что было указано и заложено в проекте, но заказчику передам слова, Можно узнать ваш правовой статус? Вы кто?
В случаях 3, 4 и 5 вы вступили с Заказчиком в договорные отношения, регулируемые государством, и обязаны выполнить не только пару абзацев, изложенных в договоре, но и весь пакет требований, предусмотренных в нормативных документах. А там, среди всего прочего, написано, что вы не имеете права подпускать себя к работе, не изучив предварительно руководство на Сигнал-10. А в руководстве написано, что блок Сигнал-10 в пожарке имеет право работать только в составе системы ИСО Орион под руководством пульта. А значит, закончить работу по пусконаладке ПОЖАРНОЙ сигнализации вы не сможете чисто технически, потому что пульта нет. А значит, вы должны будете отказаться от вознаграждения, так как принятие вознаграждения станет обманом Заказчика. А если кто-нибудь после вашей пусконаладки сгорит или задохнётся в дыму, или просто понесёт экономический ущерб от сгоревшего ТМЦ, то Заказчик скажет, что он понадеялся на вашу квалификацию, и вот акт, где вы подписались, что всё сделали правильно. Вывод. Делайте, настраивайте, но придумайте какую-нибудь оговорку в приёмо-сдаточном акте, не утверждайте, что вы произвели наладку и пуск системы, и что система готова к работе. . – Иванов Андрей Львович 2 года 3 месяца назад А значит, вы должны будете отказаться от вознаграждения, так как принятие вознаграждения станет обманом Заказчика.
Это с "каких это ..щей" Перечень работ работ определяет Заказчик и платит тоже Заказчик. И платит на основании "Акта выполненных работ" Если что "оговорено-то и сделано-то никаких "манипуляций с вознаграждением " быть не должно. Что касается пульта... Если система работала,и на всей протяжённости своей работы ПС не подвергалась критике "надзорных органов"-то установить пульт будет довольно сложно. Но как "лицензиат" автор должен донести информацию до Заказчика. Лучше ,конечно в "письменном виде". И Бога ради....Давайте уже перестанем говорить ,что мы "работаем за идею" Мы ,как и все....Работаем за деньги! А то что ситуация,когда "куча блоков без надзора пульта "-так это не новость... Самому приходилось быть в такой ситуации,когда после расторжения Договора объект остался и без компа и без АРМ и пульта там никогда не было. Это я к тому ,что по разговорам мы все "люди правильные",а на деле...... И как резюме...Есть под руками Сигнал 10 верс.2.хх и считка с ключиком.....Сам проверю,что за "чехорда" могла у автора "приключиться". – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 3 месяца назад Лично я бы не рискнул поставить подпись под документом, в котором написано, что система после моего вмешательства работает как положено. Я бы настоял на какой-нибудь другой формулировке акта сдачи-приёмки. Например, работы выполнены в соответствии с требованиями заказчика, или в соответствии с договором (если только в договоре нет аналогичной засады) или ещё что-нибудь подобное, перекладывающее ответственность на заказчика. Вот и всё, что я хотел бы донести до уважаемого Павла Витальевича. Смотри за собой, будь осторожен ®.
– Иванов Андрей Львович 2 года 3 месяца назад Что касается пульта... Читаем п.1.1.1 Руководства по эксплуатации на Блок приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10» и ОПА... Оказывается что без пульта (или Сириуса) это только блок приемно-контрольный ОХРАННЫЙ. И каким образом заставить его работать в пожарном режиме? Или это только "картинка" на стене с зеленой индикацией и включением оповещения по ИПР? – Баулин Владимир Александрович 2 года 3 месяца назад Читаем п.1.1.1 Руководства по эксплуатации на Блок приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10» и ОПА... Оказывается что без пульта (или Сириуса) это только блок приемно-контрольный ОХРАННЫЙ. И каким образом заставить его работать в пожарном режиме?
Да я -то читать умею. Вот покажет автор Заказчику этот "пункт" и сразу и пульт появится и всё заработает. А может и Сириус будет. И все будут довольны. И подписи поставят. И деньги получат. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1801 раз
2 года 3 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Если прописан-то какие "функции ключа" ? А если ключ прописан в пульте-то правильно ли сделаны "привязки".
Как вариант-измените Тип ШС(допустим на "охранный") и попробуйте снова.
Возможно,что "новые" Сигналы 10 "снятие" не поддерживают на "пожарке". А "ключ" старается "взять" уже "взятый ШС".
И "информацию снимайте" не с индикатора "считки" ,а с индикации ШС Сигнала 10. Если "индикация" показывает ,что "ШС взят"-то попробуйте сделать на ШС "сработку".
– Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 3 месяца назад