Добрый вечер! 
Подскажите, пожалуйста, есть ли в Орионе опция настройки следующего сценария управления: если сотрудник приложил карту, то дверь разблокироваловалась до xx часов; если не прикладывал, то дверь закрыта; и в определенный час дверь всегда блокируется?

2 года 7 месяцев назад

avatar
если Орион 1.20, то можно именно для этой двери сделать тип ключа Открывающий, так сотрудник будет открывать дверь своим приходом. Далее простой сценарий Восстановить доступ для нужной считки, и Окно времени для запуска сценария в час ХХ. В Расписании сценарий соединить с Окном времени. Вот и всё.

Волков Андрей 2 года 7 месяцев назад

Благодарю за ответ. Есть проблема, у меня версия Ориона 1.12 и, видимо, у нее невозможно поставить тип ключа  у двери. Есть альтернативы?

Сметана Максим Владимирович 2 года 7 месяцев назад

есть и альтернативы:
- можно зайти упрогом в контроллер этой двери, найти нужный ключ и поменять ему тип на Открывающий. Слегка костыль, но и так работает)
- можно сделать простой сценарий на открытие доступа для входной считки у этой двери и повешать этот сценарий на событие Доступ предоставлен, но только для определённого ключа/человека/уровня_доступа (ну чтобы хоть немного безопасности было).

Волков Андрей 2 года 7 месяцев назад

Спасибо! Буду пробовать.
 

Сметана Максим Владимирович 2 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)